Hi zusammen,

ich habe ein MP270 mit ProTool V5.2 und habe aber die Visualisierung schon mit ProTool V6.0 erstellt. Jetzt erscheint nach dem Transfer auf dem Panel die Meldung "could not run application. please transfer". Woran kann das liegen? Wegen den unterschiedlichen ProTool Versionen? Wie kann ich denn mein MP270 auf V6.0 updaten?
Bin für jede kleine Hilfe dankbar!!! Geht sich um mein Techniker-Projekt und habe nicht mehr viel Zeit!!!

Ciao, André
 
Hi,

probiers es mal mit dem OS Update.
Damit installierst du eine neues BS auf deinem MP.

Vorgehensweise:
- Projekt öffnen
- Datei => Transfer => OS Update.

Jetzt nur noch den Anweisungen folgen.
Voila... :)

Ciao
 
Ratlos

Ich habe versucht mein MP270 upzudaten, aber es ist doch die aktuelle Version aufgespielt.
Und nach dem Transfer (laut Meldung erfolgreich) kommt aber immer auf dem Panel die Meldung "could not run application. please transfer".
Wer kann mir weiterhelfen?
Ich weiß nicht mehr so recht, was ich machen soll.


Ciao, André
 
Es lautet als dass applikation nicht 100% transferiert wurde.

Erstell ein neues und sehr einfaches projekt - ein bild und wenige tags.
Probier dies zu transferieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Andre,

hast du nun ein Update gemacht ?
schonmal mit Urlöschen probiert (beim Os Update) ?

Was für ne Version von Protool hast du (genau) ?
Bsp.: ProTool/Pro V6.0 SP2 HF1 (habe ich)

Ciao
 
Ich habe kein Update durchgeführt. Wollte es, aber es kam die Meldung, dass zu wenig Speicher zur Verfügung steht.
Urgelöscht habe ich noch nicht.
Ich habe die Version V6.0 mit SP2, genau wie du.
Was bedeutet denn HF1?
Auf dem Panel ist auch schon die Version (Image) V6.0 installiert.
Hast du vielleicht eine Lösung?
Ich versuche heute nochmal das Urlöschen und danach das OS Update.

Ciao
 
Hallo Andre,

HF1 steht für Hotfix 1

mit dem Update wurde unter anderem ein neues Image für die CE-geräte mitgeliefert.
Wenn du jetzt angemeldet wärst könnte ich dir ein Bild machen von den änderungen 8)
Naja.

Das MP ist doch ein CE-Teil, und sollte ich somit nicht sehr von einem TP270 unterscheiden ?!
Deine Meldung von wegen Speicher und so, krieg ich nur wenn dem System nicht genügend Speicher zur Verfügung steht. :)
Um dies zu überprüfen wechselts du mal ins Control-Panel deines MP.
dort das Icon "System", und hier auf Memory.
Wenn du jetzt Englisch kannst hast du es :lol:

Ciao
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke

Hi Andy,

ich kann nur eins sagen: Riesen DANK :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Ich habe das Panel urgelöscht.
Das Projekt neu transferiert.
Und siehe da ES FUNZT!!!!!! :D :D :D :D :D

Vielen Dank, war echt ein super Tip!!!!

Ciao, André
 