Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe eine Siemens CPU 313C mit einem CP343-1.
Die Anlage läuft wunderbar, bis jemand den Strom abstellt und wieder einschaltet. Nach Rückkehr der Versorgungsspannung der CPU startet die CPU nicht wieder automatisch (Power LED leuchtet, Run LED blinkt und Stop LED leuchtet).
Wenn ich nun in den Diagnosepuffer schaue steht dort:
Erst nachdem ich die Hardwarekonfiguration errneut überspielt habe geht die CPU wieder normal in RUN.
Weis vielleicht jemand woran das liegen könnte?
MfG DarkLykan
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe eine Siemens CPU 313C mit einem CP343-1.
Die Anlage läuft wunderbar, bis jemand den Strom abstellt und wieder einschaltet. Nach Rückkehr der Versorgungsspannung der CPU startet die CPU nicht wieder automatisch (Power LED leuchtet, Run LED blinkt und Stop LED leuchtet).
Wenn ich nun in den Diagnosepuffer schaue steht dort:
Code:
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 3000
Nicht anwenderrelevant (Z2): 0000 (Z3): 0000
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
10:40:31.805 19.09.2011
Weis vielleicht jemand woran das liegen könnte?
MfG DarkLykan