hi,

wie sag ich meinem ob dass wenn zb m120.0 da is dass er ein bestimmtes bild aufrufen soll?
 
hi,

erstmalwieder danke für die antwort.
ähm ja das mit der variable hab ich mir auch gedacht. wertänderung heisst auch dass wenn der von 1 auf 0 fällt geht der dann auch in das bild.

ich hab nen wahlschalter 3 stellungen.
erste stellung einrichtbetrieb > bild einrichtbetrieb
mittelstellung > Startbild
zweitestellung > bildautomatikbetrieb

dann sag ich

wenn wertänderung einrichten aktiviere bild einrichten
wenn wertänderung mittelstellung aktiviere bild startbild
wenn wertänderung auto aktiviere autobild

oder?
aber wenn ich den wahlschalter zb von einricht auf mittelstellung stelle
dann wird doch gesagt
wertänderung einrichten,(weil er abfällt) aktiviere einrichtbild,
und aktiviere startbild weil die mittelstellung ne wertänderung bekomt..(0,1)

thx
 
benutze anstatt 'wertänderung' 'grenzwert überschritten'
 
hm. mit bool geht des nicht oder..hab ich mir auch gedacht, dann muss ich halt nen wort nehmen oder was.

 
Hallo,
so wie ich das sehe musst du dir 3 Variablen erschaffen, die du auf "Ständig lesen" setzt. Außerdem muß bei jeder Variablen (Bool) der Grenzwert auf "0" stehen. Nun programmierst du den Bildaufruf unter "Grenzwert überschritten".

"Wert-Änderung" würde die Aktion auch ausführen wenn das Signal von "1" auf "0" wechselt ...
 