Moin zusammen!

Ich wage mich gerade an das Thema OPC-Server Funktion der S7-1500er.
Nun scheint es mir, als ob die Konfiguration nur zulässt als Server-Adresse die der CPU-eigenen Schnittstellen anzugeben, nicht die der angehängten CMs (CM 1542-1 oder 1543-1 oder 1545-1).
Sehe ich das richtig?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da ja sonst der OPC-Server auf dem CM laufen müßte, erschiene mir das logisch. Der Webserver der CM bzw CP läuft ja auch auf diesen. (zumindest bei den 300ern). Warum sollte das doppelt vorhanden sein und außerdem den Rückwandbus so stark belasten?
 
Soweit ich's im Kopf hab, ist das abhängig von Firmware und TIA-Version.
Mit aktueller Firmware und TIA 16 sollte der Zugriff auf den OPC UA Server auch über nen CP funktionieren.
 