Profibussegmet
an einem Profibus DP Segment (Strang ) können maximal die Adresse 0 bis 125 in den zyklischen Datenaustausch genommen werden, es sind alle Teilnehmer ( Master und Slave ) zu berücksichtigen !
Azyklischer Zugriff geht bis zur Adresse 126 !
Die Standardmesswerte bestehen aus 4 Byte Messwert im Realzahlenformat zuzüglich 1 Byte Statusinformation über die Güte des Messwertes ( Grenzwertverletzung ; Störung usw. )
Diese 5 Byte sind konsistent ( zusammenhängend ) zu sehen !
Es gibt ebenfalls Messwerte mit 2 Byte ( 1. Byte = Messwert Digitalzustand, 2. Byte Status ) dies ist ebenfall kosistent zu sehen !
Es gibt Koppelbausteine im Profibussegnemt welche die maximale Datenlängen des zyklischen Austausches auf 244 Byte pro Baustein begrenzen ( z.B. Siemens PA Link ) !
Es ist ein reines Masterslave Frage-Antwortspiel ; je nachdem wie viele Slaves bzw. Messwerte aus den Slaves übertragen werden.
Die Geschwindigkeit ist über die Baudrate einzusehen !
Die Physik ist basierend auf RS 485 2-Drahtverbindung !
mfG
Joker