Hallo,
...
1. Wie kann man den Ausgang,Stellwert, negieren?Ich habe den Proportionalbeiwert negiert.aber vielleicht gibt es noch andere bessere Lösungen.
um den Regelsinn zu ändern negiere ich auch den P Anteil
oder willst du einen negativen Stellwert von -100.0 - 0.0 als Beispiel, dann musst du die Min / Max Grenzen entsprechend anpassen
2. Mein Istwert schwangen sehr oft und sehr schnell?warum kann das sein?
<<< weshalb ist der D-Anteil aktiv?
<<< was passiert wenn du den Regler von Hand fährst und für eine kurze dauer eine feste Stellgröße ausgibst? Sofern die bei deinem Prozess möglich ist.
Schwingt dein Istwert dann immer noch?
3. Kann jemand mir helfen mit den PID-Parameter helfen? ich finde nicht die richtige Werte.Am Studium habe ich mit Winfact(Boris) simuliert. aber ich kann das nicht mehr.Kann jemand mir helfen?
<<< Kläre erst Punkt 2
In dem KühlKreislauf 1 ging es ohne Probleme. da sind 4 ventilatoren. und die PID_Parameter sind.
P-Anteil: -1
I-Anteil: 480 s
D-Anteil: 0
Gruß Fabix