Hallo ich habe folgende Frage,

Ich möchte mit der PLC Code Anzeige eine Schrittkette anzeigen lassen, doch ich kann nirgends einen Datenbaustein oder Funktionsbaustein bei der Anzeige hinterlegen.
Laut dem Siemens Handbuch ist das auch nicht nötig und ist auch sonst keine große Hilfe bei meinem Problem. Auf meinem Panel ist die Anzeige weiß und der Text "Es sind keine Daten Verfügbar" dargestellt. Soweit ich das verstanden habe kann ich meine gewünschte Schrittkette in der Runtime auswählen oder taeusche ich mich da:confused:
Ich habe zum testen eine kleine Schrittkette entwickelt.
Kann mir jemand sagen warum das nicht funktioniert?
 
Zuerst musst du eine Graph-Übersicht projektieren (Findest du rechts bei den Controls), dieser weist du den Instanz-DB deiner Schrittkette zu, du kannst an sich irgend eine Variable des DB benutzen, ich verwende immer INIT_SQ.
Dann projektierst du eine PLC-Code Anzeige, z.B. auf einem anderen Bild, dieser müssen keine Variablen zugeordnet werden, einfach passend platzieren, das wars.

Jetzt gehst du zurück zu deinem 'Graph-Übersicht' Control, bei diesem musst du unter 'Ereignisse' der 'Schaltfläche PLC-Code Anzeige' die Aktion AktivierePLCCodeAnzeige hinzufügen, bei dieser gibtst du den Namen des Bildes, auf dem deine PLC-Code-Anzeige ist und den entsprechenden Objektnamen an.

Siehe Bild:
PLC Code Anzeige.jpg

Jetzt wird beim Drücken des Buttons an der Grapf-Übersicht die Code-Anzeige aufgerufen und automatisch mit den entsprechenden Daten versorgt.

Edit: Noch ein Tipp, standardmäßig sind die Variablen des Graph-DB im HMI nicht sichtbar, du musst deinen Graph-FB öffnen und unter Bearbeiten den Haken bei "Interne Parameter sichtbar/erreichbar aus HMI" setzen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Gibt es eine Möglichkeit die PLC Code Anzeige ohne die Graph Übersicht zu aktivieren?

Zum Beispiel: Das wenn ein Bildwechsel stattfindet die PLC Code Anzeige sofort aktiviert wird?

Wenn ein Bildwechsel satt findet kann man bei dem Bild unter Ereignisse// Aufgebaut// Setze Variable// eine Graph DB Variable, in meinem Fall "Graph DB S.NO" hinterlegt und bei der PLC Code Anzeige habe ich unter Ereignisse// Aktivieren// Aktiviere PLC Code Anzeige// die gewünschte PLC Code Anzeige hinterlegt aber so funktioniert das auch nicht.

Hat jemand einen Vorschlag?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuerst musst du eine Graph-Übersicht projektieren (Findest du rechts bei den Controls), dieser weist du den Instanz-DB deiner Schrittkette zu, du kannst an sich irgend eine Variable des DB benutzen, ich verwende immer INIT_SQ.
Dann projektierst du eine PLC-Code Anzeige, z.B. auf einem anderen Bild, dieser müssen keine Variablen zugeordnet werden, einfach passend platzieren, das wars.

Jetzt gehst du zurück zu deinem 'Graph-Übersicht' Control, bei diesem musst du unter 'Ereignisse' der 'Schaltfläche PLC-Code Anzeige' die Aktion AktivierePLCCodeAnzeige hinzufügen, bei dieser gibtst du den Namen des Bildes, auf dem deine PLC-Code-Anzeige ist und den entsprechenden Objektnamen an.

Siehe Bild:
Anhang anzeigen 39925

Jetzt wird beim Drücken des Buttons an der Grapf-Übersicht die Code-Anzeige aufgerufen und automatisch mit den entsprechenden Daten versorgt.

Edit: Noch ein Tipp, standardmäßig sind die Variablen des Graph-DB im HMI nicht sichtbar, du musst deinen Graph-FB öffnen und unter Bearbeiten den Haken bei "Interne Parameter sichtbar/erreichbar aus HMI" setzen.

Hallo acid.

Kann es sein das das bei TIA V16 WINCC Prof anders gelöst ist. Ich bekomme die Auswahl "AktivierePLCCodeAnzeige" bei der Graph-Übersicht nicht angezeigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Bei V16 wäre mir keine anderes Verhalten aufgefallen im Vergleich zur V15(.1) bei Verwendung mit Comfort-Panels.
Welches HMI Gerät benutzt du oder nutzt du eine V16 Runtime auf einem PC? Wenn ja, Advanced oder Professional?

Falls du V16 Professional Runtime nutzt könnte es hier Unterschiede geben, da das ja nur ein verkapptes WinCC v7 ist.
Wenn du mir meine Fragen beantwortest kann ich das aber gerne morgen mal in einer VM testen, falls ich Zeit finde, heute genieße ich meinen freien Tag :)

Ich hänge dir hier noch ein PDF an in dem das in Verbindung mit WinCC Professional beschrieben wird, habe es aber nur überflogen und weiß nicht ob es wirklich hilft.

Anhang anzeigen WinCC Runtime Professional S7-Graph Übersicht und PLC- Code-Viewer.pdf
 
Hallo!

Bei V16 wäre mir keine anderes Verhalten aufgefallen im Vergleich zur V15(.1) bei Verwendung mit Comfort-Panels.
Welches HMI Gerät benutzt du oder nutzt du eine V16 Runtime auf einem PC? Wenn ja, Advanced oder Professional?

Falls du V16 Professional Runtime nutzt könnte es hier Unterschiede geben, da das ja nur ein verkapptes WinCC v7 ist.
Wenn du mir meine Fragen beantwortest kann ich das aber gerne morgen mal in einer VM testen, falls ich Zeit finde, heute genieße ich meinen freien Tag :)

Ich hänge dir hier noch ein PDF an in dem das in Verbindung mit WinCC Professional beschrieben wird, habe es aber nur überflogen und weiß nicht ob es wirklich hilft.

Anhang anzeigen 52450

Hallo acid.

Ich habe WinCC Prof auf einem PC. Mittlerweile habe ich es aber raus. Laut Support gibt es diese Funktion in Professionell nicht sondern nur in Advance und bei den Panels. Man kann sich die Funktion aber mit einem kleinen VB-Script selber bauen. In deiner Anleitung wird es mit C gemacht. Auch gut . Ich habe das jetzt mit dem Script am laufen und alles ist gut.
 
Hallo acid.

Ich habe WinCC Prof auf einem PC. Mittlerweile habe ich es aber raus. Laut Support gibt es diese Funktion in Professionell nicht sondern nur in Advance und bei den Panels. Man kann sich die Funktion aber mit einem kleinen VB-Script selber bauen. In deiner Anleitung wird es mit C gemacht. Auch gut . Ich habe das jetzt mit dem Script am laufen und alles ist gut.
Hallo Lippenlandstern

Könntest du dein VB Skript dazu posten?
Ich kriege es leider nicht hin.
 