Also leute,da ich in der SPS-Welt neu bin und meine Deutschsprache nicht so perfekt ist,habt ihr mich falsche verstanden.Ist auch mein Fehler,da ich wenig erklärt habe.Was ich eigentlich wollte ,habe ich skizziert und steht im Datei Bsp_2.doc.Vielleicht kommt ihr besser zu recht damit.
Warum soll das Programm in die PLC?
Verfahren tut die NC und wenn du ein Programm geschrieben hast wird es von der NC ausgeführt nicht von der PLC.
Also so wie du beschrieben hast funktioniert es nicht.
Du kannst Achsen über den FC18 mit der PLC fahren, aber du kannst dem Baustein kein Programm übergeben.
Es macht Sinn wenn du uns erklärst was du machen willst.
Dann kommen wir zum wie du das Ziel erreichst
@ Axel: Ich weiß doch verfahren tut die NC und meine Achsen kann ich schon mal beliebig fahren.Was ich da skizziert habe ,dachte ich wäre auch ein mögliche lösung gewessen um meine Achsen zu fahren aber wahrscheinlich nicht.
@Rainer Hönle:Ich hatte so gedacht:Ein Programm aus einem Texteditor in die PLC zu bringen und mit der Zyklisch Datenaustauscht zwischen PLC und NC,führt denn die NC das Programm.
@ Axel: Ich weiß doch verfahren tut die NC und meine Achsen kann ich schon mal beliebig fahren.Was ich da skizziert habe ,dachte ich wäre auch ein mögliche lösung gewessen um meine Achsen zu fahren aber wahrscheinlich nicht.
Ein Programm von aussen über die PLC in die NC geht direkt nicht.
Warum auch?
Einzelne Achsen kannst du mit dem FC 15/18 aus dem Grundprogramm verfahren.
Über PI Dienste kannst du Aufträge der NC geben, doch das ist nicht so ganz einfach.
Welche NC ist denn eigentlich installiert? Und was ist dein Problem?