Step 7 Problem bei AI Werte Auslesen!

Maher559

Level-2
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen:

ich habe immer und viel mit AI Module gearbeitet. Heute habe ich ein Kömisches Problem.
ich habe ein AI Module um ein Pirani Vakuum Sensor auszulesen.
Sensor habe ich gemessen, Liefert 1,9 bis 10 VDC (zwischen pin3+ und Pin5-), das sollte in Ordnung sein.
wenn ich die 2 Drähte am AI Module anklemme, wird die Spannung kömisch. Pin5 wird 5 VDC (pin 5 sollte immer 0 VDC sein).


z.B bei Atmosphere sollte die Spannung 10VDC sein am Sesnor Output. Pin3 10 VDC und Pin5 0 VDC.
als ich das Output am AI Module anklemme senkt die Spannung auf ca 0 VDC (pin3 10 VDC und Pin5 auch 10 VDC).

ich habe versucht pin5 mit Masse zu verbinden hat aber auch nicht geholfen.
solche Fall hatte ich noch nie.

bitte um Vorschläge !!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne Typbezeichnung kann man wenig dazu sagen.
Bei Pirani-Sensoren gibt es einige Möglichkeiten.
Es gibt Sensoren die einen potentialfreien Analog-Input brauchen und es gibt auch Pirani-Sensoren sehr hochohmig sind und daher einen Messverstärker brauchen.
 
Da hier Step7, statt TIA als Kategorie ausgewählt wurde, wird es sich sehr wahrscheinlich um eine 300er-Baureihe handeln.

Da keine genauen Infos angegeben sind, mal ein Schuss ins Blaue...

Ist der Codier-Block an der Seite der Analogkarte auch korrekt eingestellt?
Passend zu der HWK-Einstellung und was der Sensor benötigt?
 
Zurück
Oben