Moin,
ich bin an einer älteren großen Anlage, vorhanden sind 2 Anlagenteilen mit je einer S7-400, diverse FUs, Servos, HMIs und ET200L-SC.
An einem Anlagen Teil habe ich u.a. eine ET200L-SC 32 Eingänge (Sockel 6ES/193-1CL10-0AX0 und Karte 6ES731-1BL12-0XB0) mit Zusatz Baugruppe für Analoge Ein- und Ausgänge (Sockel 6ES7120-0BH01-0AA0 Karten 1x AE 6ES7123-1FB00-0AB0 und 3x AA 6ES7124-1FB00-0AB0).
Hier ist das Phänomen, dass ich die Analogsignale nicht mehr ansteuern bzw. lesen kann. Was habe ich bereits ohne Erfolg gemacht: Ich habe den Sockel für die Analogkarten getauscht, ich habe das Flachbandkabel zur Eingangskarte getauscht, ich habe alles abgeklemmt, bis auf die Einspeisung und 1 Analogen Ausgang, danach habe ich die 32E Karte getauscht. Nichts hat funktioniert. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, was ich da noch versuchen sollte. Habt ihr noch einen Idee? Es lief alles Jahrelang und auf einmal ist der Analogbereich (die TB16SC) ohne jegliche Funktion. 24VDC sind vorhanden. Im Anhang noch ein Paar Fotos.
 

Anhänge

  • 20240605_140938.jpg
    20240605_140938.jpg
    307,4 KB · Aufrufe: 28
  • 20240605_141017.jpg
    20240605_141017.jpg
    311 KB · Aufrufe: 29
  • 20240605_141024.jpg
    20240605_141024.jpg
    746,2 KB · Aufrufe: 29
  • 20240605_141034.jpg
    20240605_141034.jpg
    305,4 KB · Aufrufe: 29
Die Analog-Elektronikmodule sehen so aus, als ob die Status-LED hätten und die alle dunkel sind. Im Handbuch steht leider nichts dazu (bzw. "nein"). Sind das LED und müssten die irgendwann leuchten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
ich bin hier leider immer noch nicht weitergekommen. Das ist aus der Diag von der Baugruppe.

1718786235674.png

Ich habe diese Baugruppen insgesamt 3x in der ganzen Anlage. 2x an SPS 1 und 1x an SPS 2, die SPSen selber sind über ein CP und DP/DP Koppler verbunden. Das verrückte ist, dass 1x an SPS 1 die BG gestört ist und 1x an SPS 2. wenn ich jetzt diese gestörten BGs durch die Funktionierende ersetzt, funktioniert diese dort trotzdem nicht. Ich habe auch schon die PB Stecker an den jeweiligen BG gewechselt, alles bis dato ohne Erfolg. HW neu überetzt und geladen hat auch nicht zum Erfolg geführt. Ich glaube ich besorge einfach 2x irgend eine neue Anschaltung ET200SP oder so und benutze neue Ein- und Ausgänge. Oder hat noch jemand eine Idee?
 
Also, ich habe an SPS 1 einmal diese Kombination ET200L-SC mit TB16SC und 2x an der SPS 2.
Bei SPS 1 ist der Fehler bei der BG und bei SPS 2 ist der Fehler auch aber nur an einer der beiden BG. Jetzt habe ich die Funktionierende BG jeweils an die nicht funktionierenden gebaut und der Fehler bleibt gleich (an beiden) Ich habe auch schon den Sockel der TB16SC, das Flachbandkabel, die EIngangsbaugrubbe und den PB Stecker gewechselt. Ich bekomme diesn Fehler nicht weg
 