TIA Problem beim Laden

Anhang anzeigen 94605

MyTextVar erscheint dann, wenn du das Faceplate einsetzt unter "Schnittstelle" und dort kannst du die Stringvariable von der SPS eintragen. Hat allerdings den Nachteil, dass keine Sprachumschaltung wirkt, da der String ja aus der SPS kommt. Braucht man dass, muß man das in der SPS regeln.

Zusatz: Sollte der oben gezeigte Text nur statisch sein (wahrscheinlich), dann könnte es sein, dass nur eine Textliste dynamisch angebunden werden kann.
Ist rel. lange her, daher kann ich es nicht mehr genauer beschreiben.
Bin relativ neu in die Siemens Weld. Welche Programinterface ist das? Ich habe bisher nur HMIs in Unified gemacht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich probiers mal weil ich's eh grad offen habe:

Wenn du die Faceplate offen hast:
1. Eigenschaften Schnittstelle einen WString anlegen
1772117821451.png

2. Deinen WString auf ein Textfeld verknüpfen

1772117901716.png

3. Faceplate freigeben. Nun kannst du "draußen" unter Schnittstelle deine String-Verknüpfung sehen und da eine Variable von der SPS anbinden.
1772118038639.png
 