Problem mit F-CPU

Hallo Earny,

man muss nicht 2 MMC Karten nutzen.
In einer F-CPU existieren 2 Welten, eine Standard und eine F.
Du kannst das alte F-Programm unverändert auf der CPU betreiben und dazu mit den gängigen und bekannten Mitteln ein Standardprogramm laden.
Du kannst auch das alte F-Programm bis auf den FC-Call und einem FC der in diesem FC-Call bearbeitet wird entfernen. Es existiert tut aber nichts!
Damit behält die CPU ihr F Attribut.
Worauf Du noch achten musst sind die Einstellungen in Distributed Safety. HW-Konfig->CPU->F-Parameter. Hier wird ein Nummernband für FB´s und DB´s festgelegt die für Distributed Safety reserviert sind. Bitte darin nicht "herumpfuschen".
In der HW-Konfig kannst Du die F-Baugruppen auch umparametrieren so dass sie im Standardbetrieb arbeiten und aus dem Standardprogramm auch angesteuert werden können. Lesen einer F-Peripherie geht immer.
Nach der Änderung der HW-Konfig muss diese geladen werden. Danach das geänderte (zusammengestutze) F-Programm mit Hilfe von Dist.Safety compiliert und geladen werden.
Achtung! Änderungen der F-Konfiguration führen zur änderung der F-FB´s von Distributed Safety und das Programm muss neu compiliert/geladen werden sonnst geht die CPU auf Stop.
Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da es ja um eine "Test" CPU geht, ist es schon übelst nervig wenn bei jedem Laden/Übersetzen der Safety Compiler / Passwortabfrage anspringt. Gerade wenn Leute an der Steuerung üben ist es unnötig Kompliziert.
 
Zurück
Oben