Profibus CP 342-5 und Teilnehmer-Ausfall

ssound1de

Level-2
Beiträge
351
Reaktionspunkte
27
Guten Morgen,

ich habe in einer S7-300 mit CPU315-2DP eine CP342-5 stecken.
Daran hängen mehrere Profibus-Teilnehmer.

Ich dachte immer, wenn ein Teilnehmer ausfällt gibt es einen Diagnosealarm und ein Fehler-OB wird aufgerufen.

Aber irgendwie funktioniert das nicht. Die Bus-Fehler LED blinkt an der CP aber es wird kein OB aufgerufen (habe im Moment OB82,85,86).

Was mache ich falsch?

Danke für Eure Hilfe.
Gruß
 
Falsch eigentlich nur, das du das Handbuch nicht gelesen hast, das ging beim ersten CP342-5 aber wahrscheinlich fast jedem so,
der CP hat seinen eigenen Makro-Kosmos, er hat sein eigenes "Prozessabbild" (FC1/2) und seine eigene Fehler-Methodik (FC3).

Kapitel 5:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1158693

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben