Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Im Rahmen einer Profibus Fehlersuche sind mir einige interessante Fragen durch den Kopf gegangen die ich mir nicht direkt beantworten konnte und somit Hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt.
1. Warum sollten am besten bei Profibus Leitungen komplett vom Anfang bis zum Ende die Schirmungen mit der Erde oder Masse verbunden werden?Warum steht das überall in den Beschreibungen den wenn ich so nachdenke dann sollten doch Datenleitungen einseitig geerdet werden weil so Einwirkungen von elektrischen Feldern abgeleitet werden. Anderseits wiederum wenn ich den Schirm von Datenleitungen beidseitig Erde, dann schütze ich doch das Kabel vor Magnetischen Feldern. Was ist nun in solchen Fällen richtig? Wie entscheide ich wann und wo ich eigentlich wie die Schirmung erden soll?
2. Was ist generell der Unterschied bei elektrischen Feld und Magnetischen Feld Einwirkungen auf Leitungen?
3.Wenn doch ein Elektrisches Feld auf einem beidseitig geerdeten Schirm trifft dann fließt doch der Strom so oder so ab, warum kann der Strom dann trotzdem Signale auf Datenleitungen verfälschen?
Es wäre doch der selbe Effekt wie wenn ein "Wechselndes"Magnetisches Feld auf eine Datenleitung mit Beidseitig geerdetem Schirm trifft, dort wird doch auch eine Spannung induziert und der Strom fließt ja auch hier ab in beide Richtungen.
Oder stören die Felder nicht das Signal auf der Leitung sondern nur an den jeweiligen enden der Leitungen z.B. am Stecker oder einem Gerät?
4. Entstehung von Erdschleifen wie erkenne ich eigentlich das sich mein Profibus Kabel in einer Erdschleife zusammen mit Erdungsstangen und Grundwasser befindet? Ich habe das im Internet gelesen das sowas vorkommen kann und das man im Prinzip nichts dagegen machen kann außer Leitungen anders verlegen und ggf. ein Erdausgleichskabel parallel verlegen.
Kann sowas nur bei weit auseinander Liegenden Schaltschränken oder einer weiter entfernten Stahlkonstruktion entstehen? Also wenn ich im Schaltschrank eine Master Station habe und auf einer Stahlkonstruktion mehrere Busteilnehmer?Ist der Gedanken weg so richtig?
5. Habt ihr schon mal Erfahrungen gehabt mit dem Anschluß eines Kondensators und eines parallelen Widerstandes am ende einer Profibus aber auch anderen Datenleitungen?
Würd mmich sehr über einige Antworten freuen.
Viele Grüße
Im Rahmen einer Profibus Fehlersuche sind mir einige interessante Fragen durch den Kopf gegangen die ich mir nicht direkt beantworten konnte und somit Hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt.
1. Warum sollten am besten bei Profibus Leitungen komplett vom Anfang bis zum Ende die Schirmungen mit der Erde oder Masse verbunden werden?Warum steht das überall in den Beschreibungen den wenn ich so nachdenke dann sollten doch Datenleitungen einseitig geerdet werden weil so Einwirkungen von elektrischen Feldern abgeleitet werden. Anderseits wiederum wenn ich den Schirm von Datenleitungen beidseitig Erde, dann schütze ich doch das Kabel vor Magnetischen Feldern. Was ist nun in solchen Fällen richtig? Wie entscheide ich wann und wo ich eigentlich wie die Schirmung erden soll?
2. Was ist generell der Unterschied bei elektrischen Feld und Magnetischen Feld Einwirkungen auf Leitungen?
3.Wenn doch ein Elektrisches Feld auf einem beidseitig geerdeten Schirm trifft dann fließt doch der Strom so oder so ab, warum kann der Strom dann trotzdem Signale auf Datenleitungen verfälschen?
Es wäre doch der selbe Effekt wie wenn ein "Wechselndes"Magnetisches Feld auf eine Datenleitung mit Beidseitig geerdetem Schirm trifft, dort wird doch auch eine Spannung induziert und der Strom fließt ja auch hier ab in beide Richtungen.
Oder stören die Felder nicht das Signal auf der Leitung sondern nur an den jeweiligen enden der Leitungen z.B. am Stecker oder einem Gerät?
4. Entstehung von Erdschleifen wie erkenne ich eigentlich das sich mein Profibus Kabel in einer Erdschleife zusammen mit Erdungsstangen und Grundwasser befindet? Ich habe das im Internet gelesen das sowas vorkommen kann und das man im Prinzip nichts dagegen machen kann außer Leitungen anders verlegen und ggf. ein Erdausgleichskabel parallel verlegen.
Kann sowas nur bei weit auseinander Liegenden Schaltschränken oder einer weiter entfernten Stahlkonstruktion entstehen? Also wenn ich im Schaltschrank eine Master Station habe und auf einer Stahlkonstruktion mehrere Busteilnehmer?Ist der Gedanken weg so richtig?
5. Habt ihr schon mal Erfahrungen gehabt mit dem Anschluß eines Kondensators und eines parallelen Widerstandes am ende einer Profibus aber auch anderen Datenleitungen?
Würd mmich sehr über einige Antworten freuen.