-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
zwei Profibus OLM (6GK1503-3CB00) sollen über LWL verbunden werden.
OLM 1 ist vorhanden und CH 1 (Anlage und CH 2 (zum PLS) sind mit einer anderen Anlage verbunden. CH3 soll die neue Anlage mit dem PLS verbinden.
OLM 2 (neu) CH1 mit einem Siemens CP verbunden, CH3 soll mit dem OLM 1 CH3 verbunden werden.
Das Problem:
OLM 2 CH1 nicht drauf, OLM 2 CH3 drauf. Wenn ich nun das LWL am OLM 1 auf CH3 auflege fällt der komplette Profibus der laufenden Anlage aus.
OLM 1 CH3 mit einer Brücke versehen, dann ist alles gut.
Testweise einen anderen OLM (aber nicht mit der laufenden Anlage verbunden) sondern nur mit dem OLM 2 über vorhandenes LWL verbunden, alles gut.
Kann der CH3 von OLM 1 ein Problem haben wenn dort eine andere Anlage verbunden wird? Mit einer Brücke CH3 ist alles gut!
zwei Profibus OLM (6GK1503-3CB00) sollen über LWL verbunden werden.
OLM 1 ist vorhanden und CH 1 (Anlage und CH 2 (zum PLS) sind mit einer anderen Anlage verbunden. CH3 soll die neue Anlage mit dem PLS verbinden.
OLM 2 (neu) CH1 mit einem Siemens CP verbunden, CH3 soll mit dem OLM 1 CH3 verbunden werden.
Das Problem:
OLM 2 CH1 nicht drauf, OLM 2 CH3 drauf. Wenn ich nun das LWL am OLM 1 auf CH3 auflege fällt der komplette Profibus der laufenden Anlage aus.
OLM 1 CH3 mit einer Brücke versehen, dann ist alles gut.
Testweise einen anderen OLM (aber nicht mit der laufenden Anlage verbunden) sondern nur mit dem OLM 2 über vorhandenes LWL verbunden, alles gut.
Kann der CH3 von OLM 1 ein Problem haben wenn dort eine andere Anlage verbunden wird? Mit einer Brücke CH3 ist alles gut!