Profibus OLM Siemens 6GK1503-3CB00

msbes

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

zwei Profibus OLM (6GK1503-3CB00) sollen über LWL verbunden werden.

OLM 1 ist vorhanden und CH 1 (Anlage und CH 2 (zum PLS) sind mit einer anderen Anlage verbunden. CH3 soll die neue Anlage mit dem PLS verbinden.

OLM 2 (neu) CH1 mit einem Siemens CP verbunden, CH3 soll mit dem OLM 1 CH3 verbunden werden.

Das Problem:

OLM 2 CH1 nicht drauf, OLM 2 CH3 drauf. Wenn ich nun das LWL am OLM 1 auf CH3 auflege fällt der komplette Profibus der laufenden Anlage aus.

OLM 1 CH3 mit einer Brücke versehen, dann ist alles gut.

Testweise einen anderen OLM (aber nicht mit der laufenden Anlage verbunden) sondern nur mit dem OLM 2 über vorhandenes LWL verbunden, alles gut.

Kann der CH3 von OLM 1 ein Problem haben wenn dort eine andere Anlage verbunden wird? Mit einer Brücke CH3 ist alles gut!
 
Wie sind denn die Kanäle eingestellt? CH3 auf CH3 funktioniert bei Ringtopologie bei vielen Medienkonvertern nicht. Man geht also immer von CH3 nach CH2 und dort weiter von CH3 nach CH2 etc.
In Linientopologie ist das egal, allerdings müssen sie dann auch wirklich in Linie konfiguriert sein.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo msbes,

folgende Punkte sind bei der Verbindung der OLM wichtig:

Bei Linienstruktur geschieht die LWL Verbindung immer von CH3 OLM 1 zu CH2 OLM 2.
Dabei ist die Sende- und Empfangsrichtung zu beachten.
Weiterhin sind die DIP-Schalter auf Linienstruktur zu stellen.
Sollten die OLM sehr nahe beieinander installiert sein, kann es zur Übersteuerung kommen und die
Sendeleistung muss über die DIP-Schalter S5 CH2 und S6 CH3 reduziert werden.

Zur Einstellung der DIP-Schalter ist das SIEMENS Handbuch hilfreich.

Gruß Marcel,

Technik & Support @ Indu-Sol
 
Zurück
Oben