S7 CPU315 2DP-PN, verbunden mit einer IM153-4; die TCP/IP Verbindung passt, die an der Anschaltung angeschlossene Eingänge(dig+analog) liefern Werte.
(Standard I/O Baugruppen)
Problem: Dig. Outputs und Analog Outputs funktionieren nicht; als Fehler gibt es die Info: "Peripheriezugrifsfehler/Parametrierfehler".
die Lösung ist: die IM153-4 war als "shared" Variante in der HW konfiguriert;
Was auch immer der Unterschied sein sollte..
Das Modul ohne "shared" hat dann die PN I/O Ebene zum Laufen gebracht...
Komischerweise sagte die S-Hotline, dass es egal sei, ob shared oder nicht..