-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, folgende Problematik stellt sich mir gerade: Wo ich jetzt weiss wie man eine Schrittkette programmiert tat ich dieses. Klappt auch sehr gut sodaß ich in meinem Programm gleich 3 eingebaut habe. Jede steckt in einem eigenen FC. Jede einzelne ist auch ein unterschiedliches Waschprogramm einer Reinigungsanlage. Nun mein Problem: Wenn ich die FC´s jeweils nur dann aufrufe, wenn der Taster dafür angewählt wird komme ich damit ins schleudern. Irgendwie klappt es dann nicht mehr so, wie mit nur 1 Kette. Ich habe in allgemeinen Fc´s zu viele Funktionen, welche dann mit den Ketten nicht mehr kommunizieren. Gibt es für solche Art des Programmes (Waschprogramm 1-3 ...) eine Routine, welche sinnvoll hier eingebaut werden kann? Macht man das überhaupt so, das nur der FC gerufen wird, welcher gerade angewählt wird? Benutze nur Step 7 Ver. 5.3 und AWL
	
		
			
		
		
	
				
			 
	 
  
  , rufe jetzt die 3 FC´s trotzdem gleichzeitig auf und verriegel dann anschliessend. Ist zwar nicht der eleganteste Weg aber so habe ich nun doch mein Programm in den Griff bekommen. Danke nochmals für Deine schnelle Antwort
 , rufe jetzt die 3 FC´s trotzdem gleichzeitig auf und verriegel dann anschliessend. Ist zwar nicht der eleganteste Weg aber so habe ich nun doch mein Programm in den Griff bekommen. Danke nochmals für Deine schnelle Antwort 
 
		 
 
		