Natürlich geht das auch mit Protool. Du kannst unter Protool im Steuerungsteil das Panel mit dem Netz verbinden.
Wie konnte das Panel mit dem Netz verbunden sein, wenn nicht integriert war?
Das Netz hast ja erst nach der Integration zur Auswahl
das tp muss nicht vernetzt sein. das funktioniert auch ohne. entscheidend sind die einstellungen der schnittstelle im protool/wccf-projekt.
bei einem 2ten panel musst du nur drauf achten, dass du nicht doppelte adressen vergibst.
du musst auch scheinbar eine recht alte version von step7 haben, denn die integration von protool funktioniert seit v5.x (weiss jetzt nicht genau) nicht mehr. d.h. man sieht das panel im s7-manager nicht mehr. aus dem netpro kann man es glaube noch aufrufen.
und natürlich auch solo über protool aus dem verzeichnis wo es im s7-projekt liegt.
ProTool integriert funktioniert mit allen Step7 V5.x problemlos.
Man darf imho nur nicht das SP3 von WinCC flexible 2008 installieren, das zerschießt irgendwie die ProTool Integration.
Harald
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\STEP7\2.0\Applications\s7tgtopx\Aspect\Offline\T00112001\T01131002]
@="_S7W_PROTOOL_CT"
"RelId"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\STEP7\2.0\Applications\s7tgtopx]
"DatFile"="---"
Normal reicht es, nur aus WinCC flex in das TP zu laden.
Von NetPro mußt Du nur dann in die Steuerung laden, wenn Du S7-Routing zum TP177B benutzen willst.
Harald