-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich nutze eine neue Siemens S7-1500 Steuerung und TIA V12 als Entwicklungsumgebung. Zum Test habe ich einen Weckalarm mit 500µs Aufruf geschrieben in dem ein Ausgang abwechselnd auf 1 bzw. 0 gesetzt wird (Pulssignal). Nun habe ich gelesen, dass man die Ein- und Ausgangngskarten in Teilprozessabbilder aufteilen kann. Meine Frage lautet: 1. Wenn ich die Ausgangskarte auf "automatische Aktualsierung" wie der Standardeinstellung beibehalte werde ich die 500µs nie erreichen weil die Ausgänge erst am Ende des Zyklus vom OB1 (>>500µs) aktualisiert werden. Ist das richtig???? 2. Ich habe die Ausgangskarte einem Teilprozessabbild zugeteilt, welches ich wiederum dem entsprechendem Weckalarm OB zugeteilt habe. Jetzt erreiche ich annähernd die 500µs. Dann habe ich gelesen, dass man im OB mit der Funktion "UPDAT_PO" das Teilprozessabbild aktualsieren kann. Aber wenn ich den Befehl weglasse oder am Ende meines OB hinschreibe erkenne ich keinen Unterschied. Der OB macht die Aktualsierung doch automatisch oder???