Step 7 Prozessanzeige per Profibus an S7-300

mit einem DIP-Schalter kann man zwischen 32Out/2In oder 32Out/32In wählen und muss das natürlich in der GSD genau so machen. Hab ich auch so in den Versuchen gemacht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du da noch n paar Seiten mehr kopieren? Bei der Schnittstellenprojektierung muss man genau wissen wo wieviele Bytes in den Slots gesetzt werden müssen. Deine Steuer und Rückmeldebytes sind z.B. sowohl auf zwei Slots verteilbar wie auch auf einem. Dann musst du ja auch noch daten senden.
Das muss alles stimmen
 
So,

ich habe es gelöst!!!!!

Die GSD-Datei passte. Ich habe jetzt alle IO-Module durchprobiert, bis der Busfehler sofort weg ging. 16Byte Out war der korrekte. Und siehe an: Die Anzeige funktioniert einwandfrei.
Ich danke allen, die sich mit Gedanken über das Problem gemacht haben!
 
Zurück
Oben