Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das Problem ist halt, die KTP Basic sind komplett zugenagelte Linux Geräte. Da kann man nicht viel machen. Bei den Comfort Paneln mit WinCE bzw. WinEmbedded geht vielleicht eher was.
Im Bild im Beitrag #1 kann man den VNC-Zugriff über den Sm@rtServer des KTP700 Basic Panels sehen
Vielleicht verwechselt: Basic Panels haben in der WinCC Runtime keine Sm@rtClient-Anzeige - die gibt es erst ab Comfort.
Ja, das ist das Problem. Wenn der Sm@rtServer nicht im TIA Projekt aktiviert ist, dann kann er in "Settings > Internet Settings" des Panels nicht konfiguriert werden (das Panel zeigt dann "Sm@rtServer is not configured"). Vermutlich werden die Programm-Dateien des Sm@rtServers dann auch gar nicht auf das Panel übertragen/installiert (so ist das jedenfalls bei Comfort Panels).
Ich habe an der Anlage 2 fast identische KTP700. Bei einem ist der Sm@rtServer aktiviert und bei dem anderen nicht. Nun möchte man gerne auch das zweite Panel fernbeobachten. Leider scheint es keinen Weg zu geben, den Sm@rtServer alleine ohne Runtime aus TIA zu installieren/aktivieren. Wenn der Anlagenbetreiber das TIA Projekt hätte oder besorgen würde, dann wäre das kein Problem ...
PS: bei TIA V16 braucht man für den Sm@rtServer auf dem Panel noch eine Lizenz (siehe Beitrag #16) - möglicherweise deshalb ist der Sm@rtServer nur auf einem Panel aktiviert.
PS: bei TIA V16 braucht man für den Sm@rtServer auf dem Panel noch eine Lizenz (siehe Beitrag #16) - möglicherweise deshalb ist der Sm@rtServer nur auf einem Panel aktiviert.
Ja ja, aber das Panel hat ja V16, und ohne ein TIA Projekt kann er es nicht hochrüsten.
Was ich mit Beitrag #26 sagen wollte, es ist nicht die fehlende Lizenz der verhindert dass man die Smartserver aktivieren kann.