Guten Tag,

ich habe für ein Projekt eine Visualisierung erstellt mit mehreren E/A Feldern, welche Werte sofort an die PLC übermitteln. Das hat auch alles super Funktioniert, jedoch habe ich jetzt eine Rezepturverwaltung erstellt (Habe selber eine entwickelt, da mir die fertige von Siemens zu unübersichtlich scheint). Jetzt ist allerdings das Problem das die Werte der E/A Felder, bei denen ich die Variable mit in die Rezepturspeicherung reingenommen habe, nicht mehr sofort an die Steuerung übergeben werden, sondern erst wenn ich den ich Datensatz speichere und dann SchreibeDatensatzInSteuerung aktiviere. Ich hätte es aber gern das die Werte auch sofort übermittelt werden.

Zu meinem System:

TP1500 Comfort Panel
CPU 1515F-2
Tia V15.1 Update 5
WinCC Advanced 15.1 Update 5
 
Hallo,
In den Eigenschaften der Rezeptur gibt es den Punkt "Sychronisation".
Wenn Du hier den Haken bei "Rezepturvariablen abgleichen setzt, werden die Änderungen sofort übernommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Du hier den Haken bei "Rezepturvariablen abgleichen setzt, werden die Änderungen sofort übernommen.
Das bezieht sich aber auf die fertige, zu unübersichtliche RezepturVerwaltung von Siemens - ob das auch bei der selbst entwickelten funktioniert? ;)
 
Ich hatte angenommen, dass er nur die Rezepturanzeige selbst gestaltet hat.
Sprich die Schaltflächen zum speichern etc.... Da diese ja schon manchen sehr verwirren können.
Und damit dann eine Rezeptur verwaltet, die im WinCC angelegt wurde.
 
Danke für die Antworten, habe es gelöst in dem ich bei den Rezepteigenschaften den Haken bei "Manuelle Übertragung einzelner geänderter Werte" weg genommen habe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antworten, habe es gelöst in dem ich bei den Rezepteigenschaften den Haken bei "Manuelle Übertragung einzelner geänderter Werte" weg genommen habe.
Ja, den hatte ich noch vergessen.
Wenn du in der Hilfe mal "Konfiguration von Rezepturen" anschaust, wird es dort eigentlich ganz gut erklärt.
 