Hallo,
ich habe hier mehrere S120 an einer CU320.
Ein S120 wird als Spare ohne Motor genutzt (Reserve für später).
Ich habe schon ohne Motor angewählt und als aktiviert und deaktiviert getestet.
Ich kann den P10 nicht auf "Ready" setzen. Es kommt immer die Meldung illegaler Wert ?
Muss ich noch etwas aktivieren oder deaktivieren ?
Gruß huggy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine 100% sichere Antwort kann ich Dir nicht darauf geben, aber wir legen bei einem nicht genutzten Antrieb eines Doppelmotormodules immer einen Asynchronmotor an und geben diesem plausible Daten, meist von unserem Testmotor am Firmenstandort.
Der Antriebsstrang ist dann ok und [0] "Bereit von p10 anwählbar.
Ohne Motor, auch wenn keiner verwendet wird, ist immer problematisch.
 
Ich parametrie da auch immer einen (Dummy) Motor mit dem entsprechenden Geber. Leistungsteil ist bei Dir schon da? Je nach Konstellation gibt es da die Parameter p105, p125 und p145.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wollte eben einen Dummy Motor anlegen, irgendwie übernimmt der S120 das nicht.
Folgendes habe ich getan.
1. online Parameter geändert (musste Calculation aktivieren für P10 ready)
2. oflline
3. upload from device, hier sind die Parameter noch woie vorher und nicht übernommen ???

Offline kann ich das leider nicht ändern oder wie müsste ich das machen ?
Gruss huggy
 
Habs gefunden, der Motor war garnicht im Gerätemanager angelegt.
Jetzt habe ich ihn angelegt, parametriert und konnte P10 auf Ready stellen.
Kann man in der CU die Uhrzeit irgendwo einstellen, habs nicht gefunden ?
 
In der Biliotehk ist ein Baustein enthalten mit dem man die Uhrzeit auf der CU synchronisieren kann.

1744709459344.png
☝️ hier mal lesen.

PS: marlob war schneller
 