Hallo,
ein "SINAMICS S210 3AC 480V 6SL3210-5HE1" Antrieb mit dem Motor "1FT2205-4AF00-0CA0" muss eine Magnetfeldscheibe drehen lassen. Übersetzung Motor 7 : 1 Last. Bis ca 80 U/min Last dreht er sauber hoch, aber ab dann beginnen die Probleme. Ich vermute, dass das Magnetfeld zu stark wird. Der Motor selber zeigt mir die hoch gerechneten Drehzahlen sauber an, aber das Drehmoment bleibt bei ca. 1,5 Nm und schwankt dann auch stark. Teils bis zu 0,5 Nm. Es beginnt auch an zu quietschen und es kommt eine Hitzeentwicklung an der Welle. Die Welle dreht sich auch nicht mehr gleichmäßig, sondern ruckelt dann. Im Anhang mal ein Trace. Einmal 60 U/min, dann 120 U/min und 180 U/min Lastdrehzahl.
Gibt es im Antrieb eine Regelung, um diese Schwankungen auszugleichen?

ein "SINAMICS S210 3AC 480V 6SL3210-5HE1" Antrieb mit dem Motor "1FT2205-4AF00-0CA0" muss eine Magnetfeldscheibe drehen lassen. Übersetzung Motor 7 : 1 Last. Bis ca 80 U/min Last dreht er sauber hoch, aber ab dann beginnen die Probleme. Ich vermute, dass das Magnetfeld zu stark wird. Der Motor selber zeigt mir die hoch gerechneten Drehzahlen sauber an, aber das Drehmoment bleibt bei ca. 1,5 Nm und schwankt dann auch stark. Teils bis zu 0,5 Nm. Es beginnt auch an zu quietschen und es kommt eine Hitzeentwicklung an der Welle. Die Welle dreht sich auch nicht mehr gleichmäßig, sondern ruckelt dann. Im Anhang mal ein Trace. Einmal 60 U/min, dann 120 U/min und 180 U/min Lastdrehzahl.
Gibt es im Antrieb eine Regelung, um diese Schwankungen auszugleichen?