TIA S7-1200 G2 Encoder

coffea

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

in S71200 "G1" gab es die CTRL_HSC. In G2 nur noch CTRL_HSC_EXT. Ich will einfach einen Encoder bearbeiten mit schnellem Zähler. Geht das mit der neuen G2 nicht mehr?
 

Anhänge

  • Screenshot 2025-06-02 220944.png
    Screenshot 2025-06-02 220944.png
    9,3 KB · Aufrufe: 7
  • Screenshot 2025-06-02 221017.png
    Screenshot 2025-06-02 221017.png
    8,7 KB · Aufrufe: 7
Hi,
Du hast recht. Im Systemhandbuch 1200 G2 S.422 steht, dass der CTRL_HSC durch den _EXT ersetzt wurde.
In der alten 1200er war er schon im Handbuch als Legacy gekennzeichnet.

Der _EXT sollte sich eigentlich so konfigurieren lassen, dass er sich wie der alte Befehl verhält. Schreib mal deine Erfahrungen.

LG
Harald
 
Zurück
Oben