Hallo zusammen,
für eine S7-1200 Steuerung möchte ein Kunde eine Anbindung über einen PN/PN-Koppler an eine
übergeordnete Steuerung realisieren.
Die Steuerung ist für einen Hubtisch und er möchte von extern die Befehle heben und senken ausführen
und noch eine Bereitschaftsmeldung.
Geplant ist eine CPU 6ES7214-1AG40-0XB0 plus 2 Digital Baugruppen!
Welchen PN/PN-Koppler kann ich dafür verwenden? Benötige ich noch weitere Komponenten?

Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen
 
Hallo,
6ES7158-3AD10-0XA0 wäre ein möglicher PN/PN-Koppler. GGF. noch einen Switch da sonst die Schnittstelle der SPS nicht mehr für den Service zur Verfügung steht.
Allerdings einen Koppler für 3 binäre Signale? Wenn nicht mehr Daten ausgetauscht werden könnte man diese auch über I/Os mit Koppelrelais austauschen.

Gruß
 
Die S7-1200 kann auch als I-Device an die übergeordnete Steuerung angebunden werden.
Dann spart man die PN/PN Koppler.
Man muss halt nur die IP Adressen koordinieren, dass die beide Sieten erreichbar sind und Adressen nicht überlappen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man muss halt nur die IP Adressen koordinieren, dass die beide Sieten erreichbar sind und Adressen nicht überlappen.
Dann muß auch das Kunde-Anbindung-Netz mit dem Maschinennetz der S7-1200 verbunden werden. (Was der PN/PN-Koppler getrennt halten würde.)

Harald
 
Hallo Jesper,

das funktioniert aber bei „Freude am Fahren“ so oft leider nicht da hier normalerweise auch jede Anlage an das Hallennetzwerk gekoppelt diese bekommt ihren IP Range zugewiesen und in diesem müssen alle Profinet Teilnehmer liegen gekoppelt wird eigentlich immer über Siemens PN/PN koppler, Achtung Aufpassen die zu verwendenden Anschlussmodule sind normalerweise nach Best Practice auszuwählen. Gibt halt ein paar Regeln muss halt verstehen wenn du als Steuerungstechniker 500 Anlagen betreuen sollst sollten halt zumindest paar Basics immer gleich/ähnlich sein.

und die Menge an Lagerware hält es zumindest etwas in Grenzen

Ps die Ausnahme bestätigt natürlich die Regel😀. wenn So etwas unklar ist am besten beim Planer / GU Anfragen die wissen hier eigentlich schnell die Antwort

Gruß Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
3 Signale werden es wohl kaum bleiben… PN-Koppler ist schon die richtige Wahl.
Nicht vergessen auf: Störung, Bereit, Lifetick, Position erreicht, Betriebsart der Hauptanlage usw. Da kommt gleich was zusammen
 