Ich habe eine S7-1215C FW3 beim Kunden, die ist dummerweise auf Warmstart - Zustand vor Netzaus konfiguriert. Aus irgendeinem Grund den ich von hier aus nicht sehen kann ist die CPU nun im STOP.
Gibt es eine Möglichkeit ohne Laptop die CPU wieder zum RUN zu bewegen? Oder bliebe nur Memorycard mit Programmupdate?
... in die Falle bin ich mit TIA-V11 Grundeinstellungen auch schon mal getappt und hab damals keine Lösung gefunden...
Ein Gedanke: Webserver aktiv und Verbindung dahin?
Die Frage ist ja, wie richte ich den Admin ein? Ich habe ja keine Option dafür wie in den V4 CPU's
Oder gibt es ein Standard Admin und Passwort? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.
@Jörg: Webserver sollte aktiv sein, leider steht die Maschine in England und die Maschine ist dort nicht im Netzwerk. Die Techniker dort sind auch nicht so prall das ich es denen zutraue.
was meinst du mit "S7IPTool selbst eingefügt"?
Kann gut sein das es daran liegt.
Das Tool ist ja auch schweinealt und supported nur Windows 7 32bit, wenn du das auf 64bit instalierst wird es genau solche Problemchen geben.
Da solltest du eventuell auf das estwas aktuellere und umfangreichere SIEMENS AUTOMATION TOOL umsteigen https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/98161300