WinCC S7-1500 KTP900 Basic keine Verbindung

Froschkönig

Level-2
Beiträge
27
Reaktionspunkte
2
Hallo!

Mein KTP900 Basic hängt per Profinet am X005 Switch und der an der S7-1510 PLC.



HMI Verbindung ist projektiert:



Trotzdem funktioniert die Verbindung leider nicht. IP Adressen stimmen, pingen funktioniert, RT-Simulation funktioniert, Panel projektieren und Bilder basteln funktioniert, Variablen sind richtig angelegt und auch fürs HMI freigegeben....



Ich steh bisschen auf dem Schlauch, sonst funktioniert das so immer problemlos...

Hat mir jemand einen Tipp?

Grüße
 

Anhänge

  • 1691054432809.png
    16,2 KB · Aufrufe: 4
Welche TIA Version? Ist in der CPU "nur Secure HMI Kommunikation zulassen" aktiviert?
Welche Systemmeldungen erhältst Du bei Start der Runtime im Panel?
 
Wow, danke für die vielen schnellen Antworten. Tatsächlich lag es an der Panel Uhrzeit + Datum.
TIA V17, CPU 2.9.7, Panel Image 17.0.0.6_2.1

-closed-
 
Wie ist das eigentlich bei dem KTP900 Basic: nach Power Off und wieder einschalten - muß da wieder erst Datum/Uhrzeit manuell eingestellt werden? Oder läuft bei den Basic Panels die Uhr bei Ausschalten weiter?
Läuft weiter. Was nach 3 Wochen passiert kann ich aktuell nicht sagen...
 