TIA S7-1512C und MC-Encoder 6FX2001-5QN13 Adaptieren Fehler?

PN01

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir verwenden eine S7-1512C sowie einen MC-Encoder 6FX2001-5QN13 alles mit Profinet verbunden.
Wir lesen den Geber mit einen Technologie Objekt aus.
Bei unseren anderen beiden Maschinen funktioniert das ohne Probleme.
Nur leider bei unserer neuen Maschine nicht obwohl die genau gleich gebaut ist.
Er übernimmt die Werte aus dem Geber nicht.
Ich bekomme immer ein Adaptieren Fehler.MC Encoder Fehler.jpg

Vielleicht hatte einer schonmal die gleiche Konstellation und kann mir weiter helfen?

Ich bekomme auch ab und zu die Meldung im Diagnosepuffer:

MC schwerer Fehler 103: Fehler Adaption Geberkonfiguration. (Geber ist keinem SINAMICS-Gerät zugeordnet. Nicht spezifiziert., Geber: 1)
MC-Komponente: Drehgeber, TO_DB= 2

Vielen Dank.
 
Wenn du den Haken bei
"Geberwerte zur Laufzeit automatisch übernehmen" weg nimmst, ist der Fehler dann immer noch da?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MC-Encoder.jpgJa dann würde der Geber laufen aber welche Einstellungen muss ich einstellen. Ich hatte mit den Geberwerte automatisch übernehmen immer gute Erfahrungen weil mein Problem vorher war immer das bei einen Neustart die Werte springen. Und das darf nicht sein.
 
Hallo,
Seid ihr Kune oder Hersteller?
Wurde die Anlage ggf. ins Firmennetz gehangen, gibt's vielleicht Probleme mit gleichen Profinet-Namen/Adressen im Netzwerk?
 
Hallo, wir sind Hersteller und Kunde in einer Firma.
Ja die Anlage ist im Firmennetz.
Der Name und IP sind unterschiedlich aber ich werde mal die Leitung kappen und nochmal probieren.
Danke für den Tipp.
 