Step 7 S7-300 mit umrichter über Profibus verbinden.

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wiederhole:
Dass es ein BF gibt ist ein andere Thema.
Dass kann mit den Hardware zu tun haben (Stecker, Kabel, Abschlusswiederstand), oder mit Software Konfiguration zu tun (DP addresse, Busparameter, E/A-Bild).
Und die Busparameter, wie Baudrate, sind die auf beide Sieten gleich eingestellt ?
Also brauch erst gar nicht weiter zumachen, erst muss die Verbindung stehen, also FU muss online erreichbar sen, korrekt?
Korrekt.
 
Hab hab die Woche kein Zeit gehabt, bin aber immer noch dran.

Problem behoben, ich war schon verrückt:D, im Fehlersuche bin ich fit aber sowas.
Ich hab schon mehrere Kabel ausprobiert, davon 1 selber gemacht, alle Pull Up und Down sowie Termintor Widerstände durch gemessen, Fehler war immer noch da.
An was lags, an der falscher GSD Datei, die Datei ist nicht mal in der Doku erwähnt. Ich hab sie zufällig im Netz gefunden.

Also am FU ist die BF Led grün, S7 sind die beiden LEDs Aus. -> Kommunikation steht schon mal.:p
 