Hallo liebes Forum,
mit folgender Kuriosität kämpfe ich grade PC (XP Pro SP3) mit Protool 6.0 SP3, als Steuerung dient eine S7-315-2DP die mit einem NetLink-Pro kommuniziert. Nun geschieht es das nach 2 Std etwa das die Sollwerte nicht mehr mit Kommastelle einzugeben sind. Wenn ich eine 1,80 auf 1,85 ändern möchte steht da nur noch eine 1,0. Starte ich nun das ProTool neu, funktioniert wieder alles wie es soll.
Zuerst hatte ich mein Projekt im Verdacht, konnte aber nichts finden. Dann den netLink Pro und habe einen nagelneuen Pro Compact gekauft und die neuen Treiber installiert, leider auch nicht geklappt :-(... als nächstes würde ich die CPU gegen eine *-PN tauschen aber langsam wirds teuer... (obwohl den Compakt Netlink nehm ich sehr gern wieder zurück :-)

Nun hoffe ich auf einen Tip von euch..

Nachtrag: es sind Realwerte projektiert und mit 2 Nachkommastellen angegeben

schöne Grüße
Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
Dass der Fehler am NetLink-PRO oder NetLink-PRO compact liegt, würde ich jetzt einmal ausschließen. Der überträgt nur die Daten, die von der jeweiligen Applikation kommen. Ein Veränderung der Daten wird dabei nicht vorgenommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dass der Fehler am NetLink-PRO oder NetLink-PRO compact liegt, würde ich jetzt einmal ausschließen. Der überträgt nur die Daten, die von der jeweiligen Applikation kommen. Ein Veränderung der Daten wird dabei nicht vorgenommen.

Ja das habe ich nachdem ich ihn getauscht hatte auch so eingestuft, aber wo soll ich da suchen? Den Rechner hatte ich auch schon gewechselt.

schöne Grüße
Michael
 
Hallo,
geh doch mal auf irgendein Objekt in deinem Projekt (z.B. eine Variable) und lass dir die Querverweißliste erstellen. Nun hier mal nach Log-Fehlern scannen (auf den Querverweiß gehen, Strg + rechte Maustaste und dann "Scan all Logerror").Bekommst du dann rot markierte Bezüge dargestellt ? Wenn ja die entfernen lassen (wieder Strg + rechte Maustaste und dann "Repair All").

Vielleicht kommt dein Problem ja von da her ...

Gruß
Larry
 
Mensch Larry,
danke für den Tip das kann es echt sein! Fehler waren da und seit 2 Std kein Rundungsfehler mehr... warum bin ich da nicht selber drauf gekommen?

schönes Wochenende speziell für Dich
Michael
 