S7 - Profibus - PC mit "CP 5613 A2"-Karte als OPC?

Z

zubi

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

brauche für einen Bildverabrietungsrechner eine Anbindung an eine S7.
Habe eine Siemens-PCI Karte "Profibus CP 5613 A2" zur Verfügung :(

Leider unterstützt das Bildverarbeitungsprogramm nur "Siemens RS232-Link" oder "OPC-Client" (und andere, die aber erst recht nicht in Frage kommen).

Was kann ich (wenn überhaupt) wie am einfachsten realisieren? Kann ich nicht den BV-Rechner am einfachsten als OPC-Client laufen lassen?

Vielleicht hat ja jemand eine gute, realisierbare Lösung - schonmal besten Dank
 
Hallo,

den RS232-Link kannst Du wahrscheinlich nur mit
dem PC Adapter einsetzen, ist natürlich wesentlich
langsamer als die 5613 und nur für den direkten Anschluss
möglich.

Eine Alternative ist sicher, auf dem BV-Rechner
einen OPC-Server laufen zu lassen, wenn Sie
schon die Client-Software haben.

Möglich ist das z. B. mit dem S7-OPC-Server 2.1
von Deltalogic/Softing. Er unterstützt die 5613
und läst sich innerhalb einer halben Minute
installieren, ganz ohne Rechnerneustart
und verfummelter Registry:

http://www.deltalogic.de/software/s7-opc-server.htm

Von der Downloadseite aus

http://www.deltalogic.de/download/s7-opc-server.htm

Können Sie sich auch einen 30-Tage-testschlüssel anfordern.


Von Siemens gibt es ebenfalls einen OPC-Server,
mit dem das eventuell machbar ist.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zurück
Oben