Hallo,

ich möchte mittels Put und Get Daten von einer 300er CPU in eine andere 300er CPU schicken.
Die beiden CPUs sind mittels MPI verbunden.
Beim einrichten der S7-Verbindung im NetPro kommt immer die Fehlermeldung "kein gültiger Verbindungsweg gefunden"
Weiß jemand was das Problem sein könnte.

Danke
 
PUT/GET geht nicht über MPI.
Bei MPI kannst Du verwenden X_SEND/X_RCV, X_PUT, X_GET und Globaldatenkommunikation.
Oder verbinde Deine beiden SPS per Profibus.
Folge dem Link in meiner Signatur und schau mal in das "Kompendium"

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenns wirklich über MPI gehen soll nicht besonders schnell und keine Riesigen Datenmengen sind, dann würde ich Globaldaten nehmen.

Auf jeder SPS einen DB für Senden und einen für Empfangen einrichten, dann im Netpro die CPU vernetzen, dann sollte man da irgendwo die GD Komm ansehen können (ist bei mir schon ne weile her)
Ist fast selbsterklärend.

Braucht nirgends mühsam angestoßen werden, . . .
 