Tobias2k9
Level-1
- Beiträge
- 86
- Reaktionspunkte
- 3
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
wir haben in der Vergangenheit durch stetig wachsende Sicherheit (mehr dezentrale F-Peripherie) bemerkt, wie stetig unsere Zykluszeit der CPU ansteigt (nutzen momentan nur S73xxF / S74xxF Steuerungen).
Nun ist es so, dass der OB35 alle 80ms aufgerufen wird. Im OB35 wird das Sicherheitsprogramm aufgerufen.
D.h. alle 80ms haben wir einen extrem langen Zyklus von insgesamt annähernd 90ms.
Die restlichen Zyklen sind dann stetig ~8ms. D.h. alle 80ms wird durch den OB35 der Safety-Part aufgerufen und der gesamte OB1 Zyklus ist extrem lange (90ms).
Dann habe ich dies mit der S7cotia.xls nachgeprüft, und in der tat gibt die Tabelle mir eine Laufzeit der F-Ablaufgruppe von 82ms aus.
Dies finde ich ernüchternd und mir fällt gerade auch kein anderer Weg ein außer eine größere (z.B. 319F) CPU zu nutzen.
Nun, wie sieht es nun mit der 15xxF Baureihe aus ?
Nach etwas Recherche habe ich letztlich ein Dokument von Siemens gefunden, indem die Funktionsweise der 300er bzw 400er F-Baugruppe erklärt ist (in etwa so wie ich es oben beschrieben habe) und die Funktionsweise der "neuen" 15xxF Baureihen.
Dort wird der Sicherheitsteil wohl nicht mehr aus dem "Standard-Anwenderprogramm" aufgerufen, vielmehr hat die 1500er Baureihe wohl einen F-OB.
Bedeutet dies nun konkret, dass der normale Anwenderteil sprich OB1 in seiner Zykluszeit nicht mehr durch den Safety Part beeinflusst wird ?
Läuft der Safety Part autark von dem normalen Part ab ? Habe ich somit 2 Zykluszeiten ? Einmal normaler OB1 und der F-OB ?
Vielen Dank für eure mithilfe !
wir haben in der Vergangenheit durch stetig wachsende Sicherheit (mehr dezentrale F-Peripherie) bemerkt, wie stetig unsere Zykluszeit der CPU ansteigt (nutzen momentan nur S73xxF / S74xxF Steuerungen).
Nun ist es so, dass der OB35 alle 80ms aufgerufen wird. Im OB35 wird das Sicherheitsprogramm aufgerufen.
D.h. alle 80ms haben wir einen extrem langen Zyklus von insgesamt annähernd 90ms.
Die restlichen Zyklen sind dann stetig ~8ms. D.h. alle 80ms wird durch den OB35 der Safety-Part aufgerufen und der gesamte OB1 Zyklus ist extrem lange (90ms).
Dann habe ich dies mit der S7cotia.xls nachgeprüft, und in der tat gibt die Tabelle mir eine Laufzeit der F-Ablaufgruppe von 82ms aus.
Dies finde ich ernüchternd und mir fällt gerade auch kein anderer Weg ein außer eine größere (z.B. 319F) CPU zu nutzen.
Nun, wie sieht es nun mit der 15xxF Baureihe aus ?
Nach etwas Recherche habe ich letztlich ein Dokument von Siemens gefunden, indem die Funktionsweise der 300er bzw 400er F-Baugruppe erklärt ist (in etwa so wie ich es oben beschrieben habe) und die Funktionsweise der "neuen" 15xxF Baureihen.
Dort wird der Sicherheitsteil wohl nicht mehr aus dem "Standard-Anwenderprogramm" aufgerufen, vielmehr hat die 1500er Baureihe wohl einen F-OB.
Bedeutet dies nun konkret, dass der normale Anwenderteil sprich OB1 in seiner Zykluszeit nicht mehr durch den Safety Part beeinflusst wird ?
Läuft der Safety Part autark von dem normalen Part ab ? Habe ich somit 2 Zykluszeiten ? Einmal normaler OB1 und der F-OB ?
Vielen Dank für eure mithilfe !