TIA Safety Bausteine lassen sich nicht übertragen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke nicht, dass es etwas mit der Karte zu tun hat. Ich habe Spaßeshalbar mal ein komplett anderes Projekt mit safety aber der gleichen FW in diese CPU geladen und das hat ohne Probleme mit dem ersten Ladevorgang funktioniert, was mich nur noch stutziger gemacht hat, warum es bei dem einen Projekt funktioniert und bei dem naderen nciht.
 
Das letzte was mir noch einfällt, du könntest dein Projekt mal archivieren mit der Option "Wiederherstellbare Dateien verwerfen".
Danach dearchivieren, Soft- und Hardware komplett übersetzen => laden => testen
1750834173908.png

Mehr fällt mir auch nicht ein und ich würde es weiter über einen Support Request bei Siemens laufen lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider ist da auch nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen. Aber ich bedanke mich trotzdem für eure ganze Hilfe und Ideenansätze:).
Wenn ich am die Lösung des Rätsels gefunden habe, werde ich diese hier rein schreiben
 
Habe jetzt nicht alles gelesen, daher bitte etwas Nachsicht:

Wurde das Projekt von einer älteren Version hochgerüstet?

Wurde das Programm aktualisiert?

Maus auf die PLC in der Projektnavigation, rechte Maustaste und dann "Programm aktualisieren"

Danach komplett übersetzen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde einmal die Speicherkarte tauschen, hatte das selbe Problem einmal bei einer 300er kompakt CPU. Da konnte ich auch ausschliesslich das Safety-Programm nicht laden.

Und nach dem Tausch der Speicherkarte ging es wieder. Wenn das passiert, kann das auf einen Defekt der Karte hindeuten.
 
Ich kann auch das Bereinigen empfehlen, wie von BastiM schon vorgeschlagen. Ich hatte schon mehrmals den Fall, dass nach kompletten Übersetzen von Hard- und Software und Laden in die CPU die Bausteine unterschiedlich waren.
Nur das Bereinigen hatte geholfen.
 