Ein Hauptschalter darf, kann muss aber nicht rot-Gelb sein.
Wenn dann muss er Not-Aus Funktionalität haben, also alles Abschalten.
Eine Anlage die nicht Sichtbar und erkennbar räumlich getrennt ist, kann nur einen Not-Aus Kreis haben. Es darf nicht vorkommen das es im Gefahrenfall dazu kommt , das ich überlegen muss welchen der zehn Schalter muss ich drücken damit der Mann aufhört zu schreien.
In der Anfrage ging es darum, sicher einen Teil einer Anlage (Nur einen Strang) sicher abzuschalten. Im Not-Aus fall müßen alle Teile ausgehen, im Not-Halt könnten sichtbar getrennte Teile weiterlaufen.
Ich sehe z.B. immer wieder Hauptschalter rot-gelb, darüber ein Not-Aus ist auch nicht zulässig, in dem Fall wäre der Hauptschalter schwarz zu machen.