Screens aufrufen am TP170B

agoschina

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Wie kann ich mittels einem Merker in einer CPU 313C am Display bestimmte Screens aufrufen?
Zur Projektierung verwende ich Protool/Lite.
Ich möchte jede Fehlermeldungen und deren Abhilfe auf eine ganze Seite am TP 170B bringen. Bei einem anstehenden Fehler sollte mir die Steuerung am TP die Seite öffnen bis ich diese mit einem Reset Button quittiere.
Ich hab aber keine Ahnung wie ich das mache?

Wolfgang
 
Die Bildanwahl funktioniert mit dem Steuerungsauftrag 51.
Schau mal in der Protool-Hilfe nach.
Man kann aber auch Störmeldungen nach dem Meldebitverfahren projektieren und einen Hilfetext hinterlegen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
möglichkeit 2.

nimm eine variable und weise dieser die funktion bildanwahl zu.
die var muss unter optionen auf ständig lesen stehen
 