Ok, hab gesucht und was gefunden, muss mich aber noch damit aueinandersetzen.
Kann mir jemand helfen beim Anzeigen von Meldung von S7 nach TP27 (Alarm/Event message)?
weitere möglichkeit ein bild zu wechsel.
projektiere ein var vom typ byte. unter optionen auf ständig lesen stellen.
untergrenze 0. obergrenze 1.
funktion bei grenzwert überschritten. bildanwahl.
bitmeldung ist ganz einfach.
bereichzeiger für störmeldung projektieren. meldungen schreiben.
sobald ein störmeldebit gesetzt wird kommt die störung als popup.
füge auch ein bild ein wo du eine meldeanzeige einfügst.
(gilt für protool)
bei wincc flex füge noch ein meldefenster in der bildvorlage ein
nebenbei angemerkt: falsches forum. hätte nach hmi gemusst
Das dies nicht korrekte Pfad ist habe ich leider erst spaeter bemerkt, wollte aber die gleiche Frage nicht nocheinmal bei HMI stellen. Werde es mir aber fuer die Zukunft merken.