SEW Movifit

sascha-polo

Level-1
Beiträge
63
Reaktionspunkte
3
Ich hatte bei einem SEW Movifit ein Stoermeldung F112, die Fehlerliste im Handbuch geht aber nur bis F98 oder so. Hat einer eine neuere Fehlerliste, als die im Handbuch auf der Homepage von SEW ?

Die Kollegen von der SEW Hotline konnten mir zwar schnell die Fehleruesache nennen, aber mir auch keine komplette Liste anbieten.
 
habe eine Fehlertabelle mit F112 beim moviGear in Verbindung mit Movifit gefunden, weiss aber nicht ob das zu deinem Problem passt.

Welche fehlerursache haben dir die SEW-Kollegen für F112 genannt?
 
Kurzschluss an einem Sensoreingang. Stimmte auch, doch der Eingang wurde nicht genutzt, der Kurzschluss war direkt in der Buchse im Movifit Unterteil.
 
Kurzschluss an einem Sensoreingang. Stimmte auch, doch der Eingang wurde nicht genutzt, der Kurzschluss war direkt in der Buchse im Movifit Unterteil.

UNd woher soll der Umrichter das wissen?
Wenn Kurzschluss gemeldet wird, dann kann das Gerät nicht sehen wo der Fehler herkommt.


bike
 