Step 7 Siemens 318-2

Klussmann07

Level-2
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Moin, wir haben in der 318-2 indirekte Adressierungen verwendet. Die Anweisungen funktionieren aber nicht.
Gibt es eine Übersicht der SPSen, nach Funktionen und Programmierung, AWL-Befehle?

Danke schon mal.

Gruß
Arne
 
318er sind im Prinzip 400er... Da fallen einem dann so Sachen wie 4 Akkus, HMI-Kommunikation parallel zum OB1, andere Kommunikationsbausteine usw. auf die Füße. Also alles, was auch beim Wechsel zw. 300er <-> 400er Sorgen macht...

Ähnlich wie beim Wechsel 300er <-> Vipa...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht hilft Dir das Tool "CPU 318 Migration Check" um zu sehen, ob Du problematischen Code verwendet hast, der sonst auf anderen S7-300-CPU funktionieren würde. Genaues kann man aber nur sagen, wenn man sehen kann, was Du da programmiert hast. Also zeige uns Deinen Code.

Harald
 
Zurück
Oben