Siemens FAQ: Backup and Restore Optionen für HMI Unified Comfort Panels

Sollte man vielleicht auch mal gehört haben, bei Protool / WinCC flex / WinCC Adv. Panel konnte man ja ein Geräteimage auf ein anderes
baugleiches Gerät zurück laden. Egal welche Imageversion auf dem Gerät war bzw. ob da noch ein Projekt drauf war.

Bei Unified Panel muss man da etwas aufpassen:

Firmware-Kompatibilität​

Abhängig von der Firmware/Image-Version des Unified Panel (HMI-Geräts) können beim Backup/Restore und der lokalen Benutzerverwaltung unerwünschte Verhaltensweisen auftreten. Beachten Sie daher folgende Besonderheiten:

Für Image V19.0.0.4
Szenarien:

  • Wiederherstellung eines Backups mit Image-Version ≤19.0.0.2 auf Version 19.0.0.3.
  • Wiederherstellung eines Backups mit Image-Version ≥19.0.0.3 auf Version ≤19.0.0.2.
Vorgehensweise:
  • Installieren Sie auf dem Unified Panel (Zielgerät) eine Image-Version ≥19.0.0.4 und führen Sie den Restore durch.

Für Image V20.0.0.2
Szenario:

  • Wiederherstellung eines Backups mit Image-Version ≤19.0.0.2 auf Version 20.0.0.0.
Vorgehensweise:
  • Installieren Sie auf dem Unified Panel (Zielgerät) eine Image-Version ≥20.0.0.2 und führen Sie den Restore durch.
 