Siemens FAQ: Rot dargestellte Verbindungen in der Topologieansicht des TIA-Portals

Warum werden Verbindungen in der Topologieansicht des TIA-Portals rot dargestellt?

Die Topologiefunktion im TIA-Portal dient zur Unterstützung des sogenannten "Hausmeisterfalls". Ein ausgefallenes Gerät wird durch Hardwaretausch ohne Neukonfiguration ersetzt. Dabei erkennt die CPU anhand der konfigurierten Topologie jedes angeschlossene Gerät und nimmt es automatisch in Betrieb.

Systemverhalten

Um die Topologie-Funktion nutzen zu können, sind alle Geräte als PROFINET-Device an der CPU zu projektieren.

Für Geräte, die nicht als PROFINET Device konfiguriert sind, steht die Topologiefunktion nicht zur Verfügung. Dies gilt z.B. für:
  • unmanaged Switches (SCALANCE X000/X100)
  • Geräte, die nicht als PNIO-Device verwendet werden können (SCALANCE M/S/TAP104).
Für diese Geräte existiert keine GSDML-Datei, daher besteht lediglich die Möglichkeit, sie in der Topologieansicht zu Dokumentationszwecken zu konfigurieren. Diese Konfiguration darf jedoch nicht in die CPU geladen werden. Die Funktion der automatischen Gerätetaufe ist damit nicht gegeben und somit startet das System nach einem Gerätetausch nicht korrekt.

Der Fehler sieht wie folgt aus:

109954380_PIC01.png

Bild 01

109954380_PIC02.png

Bild 02
Suchwort: Topologie rote Linie
 
Das heisst man soll vor Hardwareanpassungen in der Topologie die Verbindung entfernen, dann laden, dann zu Dokumentationszwecken wieder einfügen?

-chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das heisst man soll vor Hardwareanpassungen in der Topologie die Verbindung entfernen, dann laden, dann zu Dokumentationszwecken wieder einfügen?

-chris
Ist mir auch schleierhaft, für was man da "zu Dokumentationszwecken" eine rote Linie braucht, wenn man so nicht laden darf.
Aber zumindest wird dort erklärt, welchen Grund eine rote Linie haben kann.
 
Ist mir auch schleierhaft, für was man da "zu Dokumentationszwecken" eine rote Linie braucht, wenn man so nicht laden darf.
Aber zumindest wird dort erklärt, welchen Grund eine rote Linie haben kann.
Die rote Linie braucht man nicht, die sollte eher grün sein, lässt TIA aber nicht zu.
Das soll, so verstehe ich es zumindest, dazu dienen um eine Doku mit der tatsächlichen Topologie zu erstellen.
 