Siemens FAQ: Rot dargestellte Verbindungen in der Topologieansicht des TIA-Portals
Siemens FAQ: Rot dargestellte Verbindungen in der Topologieansicht des TIA-Portals
Suchwort: Topologie rote LinieWarum werden Verbindungen in der Topologieansicht des TIA-Portals rot dargestellt?
Die Topologiefunktion im TIA-Portal dient zur Unterstützung des sogenannten "Hausmeisterfalls". Ein ausgefallenes Gerät wird durch Hardwaretausch ohne Neukonfiguration ersetzt. Dabei erkennt die CPU anhand der konfigurierten Topologie jedes angeschlossene Gerät und nimmt es automatisch in Betrieb.
Systemverhalten
Um die Topologie-Funktion nutzen zu können, sind alle Geräte als PROFINET-Device an der CPU zu projektieren.
Für Geräte, die nicht als PROFINET Device konfiguriert sind, steht die Topologiefunktion nicht zur Verfügung. Dies gilt z.B. für:
Für diese Geräte existiert keine GSDML-Datei, daher besteht lediglich die Möglichkeit, sie in der Topologieansicht zu Dokumentationszwecken zu konfigurieren. Diese Konfiguration darf jedoch nicht in die CPU geladen werden. Die Funktion der automatischen Gerätetaufe ist damit nicht gegeben und somit startet das System nach einem Gerätetausch nicht korrekt.
- unmanaged Switches (SCALANCE X000/X100)
- Geräte, die nicht als PNIO-Device verwendet werden können (SCALANCE M/S/TAP104).
Der Fehler sieht wie folgt aus:
![]()
Bild 01
![]()
Bild 02