-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe 2 ABB AC-Terra Wallboxen mit je 22kW an einer Doppelladesäule. In Summe dürfen die beiden Wallboxen zusammen mit anderen Verbrauchern 30kW über die Zuleitung ziehen. Um die Begrenzung in Abhängig von der aktuellen Last zu limitieren, will ich mit einer Logo die gemessenen Werte eines Kostal KSEM G2 am Hausanschlusspunkt über Modbus TCP einlesen, die einzelnen Limits berechnen und die beiden Wallboxen entsprechend runterregeln.
Die beiden Wallboxen hängen an einem Waveshare RS485-to-ETH Gateway, da die Wallboxen ihren RJ45-Netzwerkanschluss entweder für eine Internetverbindung ODER eine Modbus TCP Verbindung nutzen können. Da ich die Internetverbindung über LAN aufbauen will, habe ich die Verbindung über RS485 und dem Gateway realisiert.
Was ich bereits erfolgreich getestet habe:
- Werte aus KSEM mit Logo auslesen
- Werte aus beiden Wallboxen mit Logo auslesen
- Begrenzungen mit mbpoll in der Kommandozeile schreiben
Was ich bisher nach vielen Stunden nicht auf geschafft habe ist das schreiben der Begrenzungslimits in die Wallboxen aus der Logo heraus.
Das Stromlimit besteht aus 2 Registern, die mit FC16 beschrieben werden müssen.
Ist die Logo generell in der Lage über Modbus-TCP Holdingregister auf einem Server zu schreiben?
Über mbpoll funktioniert alles wie es soll, aber mit der Logo stecke ich fest...
Hat von euch jemand eine Idee?
ich habe 2 ABB AC-Terra Wallboxen mit je 22kW an einer Doppelladesäule. In Summe dürfen die beiden Wallboxen zusammen mit anderen Verbrauchern 30kW über die Zuleitung ziehen. Um die Begrenzung in Abhängig von der aktuellen Last zu limitieren, will ich mit einer Logo die gemessenen Werte eines Kostal KSEM G2 am Hausanschlusspunkt über Modbus TCP einlesen, die einzelnen Limits berechnen und die beiden Wallboxen entsprechend runterregeln.
Die beiden Wallboxen hängen an einem Waveshare RS485-to-ETH Gateway, da die Wallboxen ihren RJ45-Netzwerkanschluss entweder für eine Internetverbindung ODER eine Modbus TCP Verbindung nutzen können. Da ich die Internetverbindung über LAN aufbauen will, habe ich die Verbindung über RS485 und dem Gateway realisiert.
Was ich bereits erfolgreich getestet habe:
- Werte aus KSEM mit Logo auslesen
- Werte aus beiden Wallboxen mit Logo auslesen
- Begrenzungen mit mbpoll in der Kommandozeile schreiben
Was ich bisher nach vielen Stunden nicht auf geschafft habe ist das schreiben der Begrenzungslimits in die Wallboxen aus der Logo heraus.
Das Stromlimit besteht aus 2 Registern, die mit FC16 beschrieben werden müssen.
Ist die Logo generell in der Lage über Modbus-TCP Holdingregister auf einem Server zu schreiben?
Über mbpoll funktioniert alles wie es soll, aber mit der Logo stecke ich fest...
Hat von euch jemand eine Idee?





