-> Hier kostenlos registrieren
Liebe SPS- Community,
ich bin aktuell als Praktikant im Bereich Maschinenbau tätig. Während meines Praktikums soll ich einen Prüfstand konstruieren, der Ermüdungstests durchführt. So weit ist die Konstruktion fertig und alles funktioniert. Da aber die Prüfanlage mit Druckluft betrieben wird, wollte ich eine Sicherheitskomponenten einbauen, der bei Starken Druckabfall bzw. überdruck das System Spannungsfrei setzt. Dabei beschloss ich Drucktransmitter einzubauen, die über Analoge Eingänge des Logos arbeiten sollen.
Nun habe ich das Problem, das die Drucksensoren gar keine Signale abgeben. Obwohl ich sie auch nochmal extern angeschlossen hab, um nur zu gucken, ob Signal Veränderungen vorhanden sind, wenn Druckerhöht wird. Leider ohne Erfolg.
Daten Drucktransmitter: - DI1-I/08/01 – Input: 24VDC – Output: 4-20mA – Max 40 Bar, Zweileitersystem
Daten Logo: DI 8 (AI 4) /DO 4 24 CE
Ich kann leider nicht beurteilen, ob die Veränderung des Signals nicht stattfinden kann, da der Druck in Sytem des Prototypen aktuell sich auf 8-Bar befinden und das evtl. nicht ausreicht, um ein Signalveränderung durchzuführen?
Da ich denke das 40 Bar die vollen 20mA ausgeben, sind 8-Bar an 4mA ausgelegt und demzufolge eine messung der Spannung nicht realieserbar ist, Diesen Schritt kann ich leider nicht überprüfen, da die Begebenheiten momentan nicht zulassen den druck noch weiter zu erhöhen
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen…!!!! Ich muss aber erwähnen, dass ich eine Leihe bin und evtl. Verständnisprobleme mit mir bringe
ich bin aktuell als Praktikant im Bereich Maschinenbau tätig. Während meines Praktikums soll ich einen Prüfstand konstruieren, der Ermüdungstests durchführt. So weit ist die Konstruktion fertig und alles funktioniert. Da aber die Prüfanlage mit Druckluft betrieben wird, wollte ich eine Sicherheitskomponenten einbauen, der bei Starken Druckabfall bzw. überdruck das System Spannungsfrei setzt. Dabei beschloss ich Drucktransmitter einzubauen, die über Analoge Eingänge des Logos arbeiten sollen.
Nun habe ich das Problem, das die Drucksensoren gar keine Signale abgeben. Obwohl ich sie auch nochmal extern angeschlossen hab, um nur zu gucken, ob Signal Veränderungen vorhanden sind, wenn Druckerhöht wird. Leider ohne Erfolg.
Daten Drucktransmitter: - DI1-I/08/01 – Input: 24VDC – Output: 4-20mA – Max 40 Bar, Zweileitersystem
Daten Logo: DI 8 (AI 4) /DO 4 24 CE
Ich kann leider nicht beurteilen, ob die Veränderung des Signals nicht stattfinden kann, da der Druck in Sytem des Prototypen aktuell sich auf 8-Bar befinden und das evtl. nicht ausreicht, um ein Signalveränderung durchzuführen?
Da ich denke das 40 Bar die vollen 20mA ausgeben, sind 8-Bar an 4mA ausgelegt und demzufolge eine messung der Spannung nicht realieserbar ist, Diesen Schritt kann ich leider nicht überprüfen, da die Begebenheiten momentan nicht zulassen den druck noch weiter zu erhöhen
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen…!!!! Ich muss aber erwähnen, dass ich eine Leihe bin und evtl. Verständnisprobleme mit mir bringe