Hallo, ich kann von meinem Programm keine bin-Datei erstellen. Er meldet "Fehler beim Speichern als Bin-Datei" und ein Bauteil, welches ich aber im Programm nicht finde. B009 OR ist bei mir nicht vorhanden. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
 

Anhänge

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Q3 ist mit nichts verbunden.
Muss er auch nicht, dass ist nicht der Fehler.
Der Block B009 ist im Diagramm wirklich nicht vorhanden, wird aber als eingesetzt angezeigt.
Er muss sich nicht sichtbar im rechten, unteren Viertel befinden.
Ich habe mal das Restprogramm in ein neues, leeres Diagramm kopiert. Da ist der B009 dann nicht mehr vorhanden und es lässt sich die BIN-Datei erstellen.
 

Anhänge

Vielen Dank für die Hilfe. Hab es dann auch probiert und geht. Aber nur mit kopieren und in ein neues Diagramm einfügen. Wo der Block B009 ist, kann ich nicht nachvollziehen. Wäre interessant, wenn das mir jemand erklären kann, wo der ist.
 
Im Diagramm-Editor auf das 7. Feld (1-2-3-4) von rechts klicken und die Seitenaufteilung von 1/1 auf 2/2 ändern. Dann sind 4 Seiten am Bildschirm. Da dann das Teil markieren und löschen.
 