Das ist sowas wie die LADDR in der S7was ist denn SSNR?
Gibt es in der S5 auch nicht (Abgesehen vom Profibus). Die S5 erkennt selbst, welche HW vorhanden ist.Sowas wie ne HW konfig hab ich noch nich gefunden.
Wenn der CP in den Anlauf-OBs (20,21,22) aufgerufen wird und nicht vorhanden ist,Ich hab den CP erstmal nicht angesteckt, weil ich nich wusste wie ich den parametrieren soll. Müsste das Programm nicht auch ohne CP in den Run gehen?
Bin mir nicht ganz sicher! (Ist schon solange her) Aber ich glaube die 945 kommt ohne aus.Und noch ne kleine Frage, ich hab kein Speichermodul drin, brauch ich zwingend eins?
Die Hantierungsbausteine haben bei den unterschiedlichen CPUs verschiedene Nummern. FB 249 passt schonnur ich hab dort FB 249
Dann hast Du 2 CPs in dem Programm!erste SSNR: 0,0
zweite SSNR: 0,8
richtigIm OB22 steht dasselbe, glaub das ist einmal für manuellen und einmal für automatischen Neustart
Welchen CP hast Du denn? Die genaue Bestell-Nummer.hat das was mit diesen DIP Schaltern in der CP zu tun? Die oberen stehen alle auf 1, die unteren stehen alle auf 0.
Habe den CP: 6ES5524-3UA15
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objid=4043988&prodLstObjId=4043988&nodeid0=10805139⟨=en&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csopen&extranet=standard&viewreg=WW
Der hat oben und unten einen Slot. Oben ist frei und unten steckt eine TTY Schnittstelle. Das erklärt glaub ich auch die beiden SSNR.
Muß der CP524 nicht parametriert werden, und zwar mit dem COM- Zusatzpaket COM524 und anschließend die Parametrierdatei mit der Endung 524 (Beispiel: Test.524) auf ein Eprom gebrannt werden?.
Ist wirklich schon lange her ....
Ich hab kein EPROMSie müssen mit Hilfe des Softwarepaketes COM 525 einen Auftragsblock
parametrieren, wenn ihr CP 525 in Eigednitiative Daten
- zu einem Partner senden, - von einem Partner holen soll.
Dieser CP verhält sich -V. Ein CP wird als passiv bezeichnet,
wenn er keine Eigeninitiative entwickelt. Daten können nur zu ilmi
gesendet oder von ihm geholt werden. Für einen CP, der sich nur
passiv verhält, sind im CP-525-Anwenderprogram nur Interpreter
und Prozedur (kein Auftragsblock! ) erforderlich.
ja das hab ich auch im Handbuch gelesen:
Ich hab kein EPROM
Aber ich versteh den Abschnitt so, dass wenn mein CP passiv ist ich kein EPROM brauche. Ich denk mal die CP der S7 wird aktiv sein.
Im Handbuch hab ich gelesen dass das SSNR die Schnittstellennummer ist. Der CP ist bei mir gleich nach der CPU auf der Schnittstelle 0.
Ich hab jetzt die zweite SSNR gelöscht und die erste mit 0 geladen. Leider immernoch dasselbe Problem
edit:
ich bin jetzt auf diesen SINEC NCM gestoßen, da kann ich einige CP einstellungen vornehmen.
Unter "Editieren" steht "Art des CP" auf CP143.
Da wollt ich jetzt CP524 hinschreiben aber ich kanns nicht übernehmen. Fehler: "Unzulässiger Dateiname : D : P". Das steht bei Datenbasis-Datei. Weiß damit leider nix anzufangen
Gebs schrieb:Ob der CP 524 nen EPROM braucht, weiß ich nicht.
Hallo,
Beim CP524 und CP525 braucht man zwingend ein mit COM525 programmiertes RAM-Modul oder ein EPROM-Modul
: SPA FB 249
Name: SYNCHRON
SSNR: KY 0,0
BLGR: KY 0,3
PAFE: MB200
Win98 schrieb:Code:
: SPA FB 249
Name: SYNCHRON
SSNR: KY 0,0
BLGR: KY 0,3
PAFE: MB200
Der CP steckt direkt nach dem CPU aufm Steckplatz 0
Win98 schrieb:Ich hab ja mit COM 525 nichts programmiert. Die CP von der S7 soll der Master sein und die CP von S5 nur passiv agieren.
Im COM525 seh ich grad ist ein CP143 eingestellt und ich kann das nicht auf CP524 ändern. Um ein programm in den CP zu brennen brauch ich ja ein EPROM und ein Kabel für PG<-->CP.Hallo,
Auch wenn die S5 nur passiver Teilnehmer ist, muß der CP524 noch zusätzlich per COM525 parametriert werden. Und ausserdem sind zyklisch die Bausteine SEND-ALL und RECEIVE-ALL im S5 Programm aufzurufen.
Win98 schrieb:Im COM525 seh ich grad ist ein CP143 eingestellt und ich kann das nicht auf CP524 ändern.
Win98 schrieb:Um ein programm in den CP zu brennen brauch ich ja ein EPROM und ein Kabel für PG<-->CP.
Meine Frage: Wenn ich jetzt "nur" parametrieren möchte, geht das von der CPU aus, oder muss ich dann das PG an den CP anschließen? Ein EPROM Speicher brauch ich ja dann nicht.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?