-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe bisher noch keine Anleitung gefunden, mit der man auf Windows 7 Step7 inkl der Simulation zum Laufen bringt, nach langem versuchen habe ich es geschafft und will euch das nicht vorenthalten!
Das diese Anleitung nicht unbedingt auf einem System installiert werden soll, mit dem man effektiv arbeitet sollte jedem klar sein!
Ich habe die Aktuellste Version von WINCC und Siemens Simatic v5.4 SR6 benutzt, mein Windows 7 PRO hat alle Updates installiert!
Als erstes habe ich WINCC installiert, danach habe ich erst diese Anleitung befolg und die MSI Dateien verändert um den IGNORE Button zu aktivieren:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation
1. Download und Installiere das Tool MSI ORCA msi
- http://www.technipages.com/wp-content/uploads/2007/11/orca.Msi
2. Nun muss die Installation Datei auf der CD verändert werden, hierfür den Inhalt der CD auf die Festplatte kopieren
3. Die Beliebige setup.msi mit ORCA öffnen z.B. STEP7 CD_1\STEP7\Disk1
4. Im dem linken Fenster den Eintrag ControlCondition öffnen
5. In den rechten Fenstern alle „DLG_InstallationRequirements“ von Disable nach Enable verändern
Dies habe ich mit allen .msi Dateien folgender Programme auf der S7 Installation CD gemacht!
CD_1:
-Step7
-PLCSIM
-S7PCT
CD_2:
-S7-Graph
-S7-Scl
(der Automation License Manager wurde von mir vorher mit WINCC installiert!)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S7EpaSRVx.exe
Step7 und PCLSIM haben rumgemeckert das die Datei S7EpaSRVx.exe fehlt, dies kann aber vorerst nicht beachtet werden, die Installation geht weiter! (wenn ihr diese nicht habt einfach ---->“S7EpaSRVx.exe“<----- bei Google suchen)
Nach der Installation habe ich das Problem mit der S7EpaSRVx.exe behoben, hierbei ist das Problem das der Installation Manager nicht alle benötigten Dateien auf den Datenträger kopiert und ihn deswegen auch nicht findet, da ich vorher die Warnmeldung ignoriert habe, "installiere" ich diese Datei dazu nun selber!
Die Datei kann man von einer Bestehenden Vista Installation beziehen oder man ladet sie sich übers Internet herunter (wie oben beschrieben)
Diese muss in den Ordner C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7SDD Kopiert werden!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLCSIM
Jetzt besteht aber immer noch das Problem, das ich in der Simulation keine Schnittstelle (oben links, Auswahlfenster) auswählen kann, dies liegt daran das die Installation der PLCSIM die Treiber hierfür nicht installiert hat, dies habe ich dadurch bemerkt das ich im Simatic Manager keine MPI Schnittstelle auswählen konnte, dies kann aber ohne Probleme nachgeholt werden!
Hierzu muss wie folgt vorgegangen werden:
1. Simatic Manager Starten
2. Im Menü auf EXTRAS gehen
3. PG/PC Schnittstelle einstellen
4. Im Kasten "Schnittstellen" (im untrerem Teil) auf "Auswählen" klicken
5. PLCSIM5.x auswählen
6. In der Mitte auf Installieren drücken
ich habe auch noch die "ISO ind." Ethernet installiert, weiß aber nicht ob das von Interesse ist!
7. Nun kann alles geschlossen werde und in der Simulation die MPI Schnittstelle ausgewählt werden, ich habe einen kurzen Test mit ProModPro gemacht und dieser ist erfolgreich geglückt!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S7 Hilfe
Installiere DIESES Update um die Kompabilität mit Windows 7 zu schaffen, da Siemens für die Hilfedateien noch eine alte Strucktur benutzt, die von Windows 7 Standartmäßig nicht unterstützt wird!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAN Diagnose -> diagdisp.dll nicht gefunden
Die Datei Data1.cab im Ordner ...\S7 CD\CD_1\STEP7\Disk1\s7sdd\Data1 enthält die Notwendige Datei! Diese kann mit z.B. WinRAR entpackt werden!
Diese heisst: DIAGDISP.DLL_79693C52_DB55_4591_B7CC_C32BD2154132 und muss in DIAGDISP.DLL umbenannt werden, danach muss sie nach C:\Windows\System32 kopiert werden und siehe da, diese Funktion funktioniert wieder!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAN Übertragung (Treiber nicht gefunden)
Die Datei Data1.cab im Ordner ...\S7 CD\CD_1\STEP7\Disk1\s7sdd\ enthält die Notwendige Datei! Diese kann mit z.B. WinRAR entpackt werden!
Diese heisst: S7ONTCP.DLL_739F7008_090C_11D6_9B84_0004760E38E2und muss in S7ONTCP.DLL umbenannt werden, danach muss sie nach C:\Windows\
Danach spuckt er bei mir wenigstens keine Fehlermeldung mehr aus, wenn ich was übertragen will, da ich aber zu hause keine CPU habe womit ich es testen kann, kann es sein das wieder irgenteine DLL fehlt!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich habe bisher noch keine Anleitung gefunden, mit der man auf Windows 7 Step7 inkl der Simulation zum Laufen bringt, nach langem versuchen habe ich es geschafft und will euch das nicht vorenthalten!
Das diese Anleitung nicht unbedingt auf einem System installiert werden soll, mit dem man effektiv arbeitet sollte jedem klar sein!
Ich habe die Aktuellste Version von WINCC und Siemens Simatic v5.4 SR6 benutzt, mein Windows 7 PRO hat alle Updates installiert!
Als erstes habe ich WINCC installiert, danach habe ich erst diese Anleitung befolg und die MSI Dateien verändert um den IGNORE Button zu aktivieren:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Installation
1. Download und Installiere das Tool MSI ORCA msi
- http://www.technipages.com/wp-content/uploads/2007/11/orca.Msi
2. Nun muss die Installation Datei auf der CD verändert werden, hierfür den Inhalt der CD auf die Festplatte kopieren
3. Die Beliebige setup.msi mit ORCA öffnen z.B. STEP7 CD_1\STEP7\Disk1
4. Im dem linken Fenster den Eintrag ControlCondition öffnen
5. In den rechten Fenstern alle „DLG_InstallationRequirements“ von Disable nach Enable verändern
Dies habe ich mit allen .msi Dateien folgender Programme auf der S7 Installation CD gemacht!
CD_1:
-Step7
-PLCSIM
-S7PCT
CD_2:
-S7-Graph
-S7-Scl
(der Automation License Manager wurde von mir vorher mit WINCC installiert!)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S7EpaSRVx.exe
Step7 und PCLSIM haben rumgemeckert das die Datei S7EpaSRVx.exe fehlt, dies kann aber vorerst nicht beachtet werden, die Installation geht weiter! (wenn ihr diese nicht habt einfach ---->“S7EpaSRVx.exe“<----- bei Google suchen)
Nach der Installation habe ich das Problem mit der S7EpaSRVx.exe behoben, hierbei ist das Problem das der Installation Manager nicht alle benötigten Dateien auf den Datenträger kopiert und ihn deswegen auch nicht findet, da ich vorher die Warnmeldung ignoriert habe, "installiere" ich diese Datei dazu nun selber!
Die Datei kann man von einer Bestehenden Vista Installation beziehen oder man ladet sie sich übers Internet herunter (wie oben beschrieben)
Diese muss in den Ordner C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7SDD Kopiert werden!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLCSIM
Jetzt besteht aber immer noch das Problem, das ich in der Simulation keine Schnittstelle (oben links, Auswahlfenster) auswählen kann, dies liegt daran das die Installation der PLCSIM die Treiber hierfür nicht installiert hat, dies habe ich dadurch bemerkt das ich im Simatic Manager keine MPI Schnittstelle auswählen konnte, dies kann aber ohne Probleme nachgeholt werden!
Hierzu muss wie folgt vorgegangen werden:
1. Simatic Manager Starten
2. Im Menü auf EXTRAS gehen
3. PG/PC Schnittstelle einstellen
4. Im Kasten "Schnittstellen" (im untrerem Teil) auf "Auswählen" klicken
5. PLCSIM5.x auswählen
6. In der Mitte auf Installieren drücken
ich habe auch noch die "ISO ind." Ethernet installiert, weiß aber nicht ob das von Interesse ist!
7. Nun kann alles geschlossen werde und in der Simulation die MPI Schnittstelle ausgewählt werden, ich habe einen kurzen Test mit ProModPro gemacht und dieser ist erfolgreich geglückt!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S7 Hilfe
Installiere DIESES Update um die Kompabilität mit Windows 7 zu schaffen, da Siemens für die Hilfedateien noch eine alte Strucktur benutzt, die von Windows 7 Standartmäßig nicht unterstützt wird!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAN Diagnose -> diagdisp.dll nicht gefunden
Die Datei Data1.cab im Ordner ...\S7 CD\CD_1\STEP7\Disk1\s7sdd\Data1 enthält die Notwendige Datei! Diese kann mit z.B. WinRAR entpackt werden!
Diese heisst: DIAGDISP.DLL_79693C52_DB55_4591_B7CC_C32BD2154132 und muss in DIAGDISP.DLL umbenannt werden, danach muss sie nach C:\Windows\System32 kopiert werden und siehe da, diese Funktion funktioniert wieder!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAN Übertragung (Treiber nicht gefunden)
Die Datei Data1.cab im Ordner ...\S7 CD\CD_1\STEP7\Disk1\s7sdd\ enthält die Notwendige Datei! Diese kann mit z.B. WinRAR entpackt werden!
Diese heisst: S7ONTCP.DLL_739F7008_090C_11D6_9B84_0004760E38E2und muss in S7ONTCP.DLL umbenannt werden, danach muss sie nach C:\Windows\
Danach spuckt er bei mir wenigstens keine Fehlermeldung mehr aus, wenn ich was übertragen will, da ich aber zu hause keine CPU habe womit ich es testen kann, kann es sein das wieder irgenteine DLL fehlt!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mfg Xylen.C4
Zuletzt bearbeitet: