Hallo zusammen,
leider gelingt es mir nicht, die Kommunikation des TP1500 in der Simulation zur realen CPU aufzubauen. (Der nächste Schritt wäre dann, die Kommunikation vom realen TP1500 zur realen CPU aufzubauen.)

TIA V19, Upd3
CPU 1516-3 PN/DP
6ES7 516-3AP03-0AB0
V 3.1.3

Problem: Statt Daten sehe ich in der Simulation des TP1500 nur Rauten.

Was ich gemacht habe:
- Uhrzeit der PLC mit der Uhrzeit meines PGs angeglichen
- Network eingerichtet (Anhang)
- Connection eingerichtet (Anhang)
- Beispiel der HMI-Tags: siehe Anhang
- Compile all
- Download all
- Die Kommunikation PG zur CPU funktioniert. Daraus schliesse ich, dass die Einstellungen >Control Panel >Set PG/PC interface ok sind

Sicherlich habe ich etwas wesentliches übersehen. Aber was?
Ich danke Euch für Eure Zeit!
 

Anhänge

  • TP1500DeviceConfiguratioon.jpg
    TP1500DeviceConfiguratioon.jpg
    57,9 KB · Aufrufe: 11
  • Network.jpg
    Network.jpg
    173,2 KB · Aufrufe: 13
  • Connection.jpg
    Connection.jpg
    144,7 KB · Aufrufe: 13
  • HMITags.jpg
    HMITags.jpg
    87,5 KB · Aufrufe: 12
Hier noch ein paar Infos:
- Protection and Security
 

Anhänge

  • PLCProtectionaSecur.jpg
    PLCProtectionaSecur.jpg
    150,3 KB · Aufrufe: 12
  • PLCProtectionaSecurB.jpg
    PLCProtectionaSecurB.jpg
    145,3 KB · Aufrufe: 12
  • PLCProtectionaSecurC.jpg
    PLCProtectionaSecurC.jpg
    134,6 KB · Aufrufe: 11
  • PLCProtectionaSecurD.jpg
    PLCProtectionaSecurD.jpg
    146,1 KB · Aufrufe: 12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erhältst du in der Panel-Simulation die Systemmeldung "Verbindung abgebaut: HMI_Connection_1 ..."? Und eventuell weitere Systemfehler-Meldungen beim Start der Panel-Simulation?
(vielleicht sind nur HMI-Variablen oder E/A-Felder falsch konfiguriert?)
Ist dein PG mit der linken PN/IE-Schnittstelle [X2] der CPU 1516 verbunden?
 
Ist dein PG mit der linken PN/IE-Schnittstelle [X2] der CPU 1516 verbunden?
Ja!

Erhältst du in der Panel-Simulation die Systemmeldung "Verbindung abgebaut: HMI_Connection_1 ..."?
Ja!

Gerade habe ich nochmal(!) alles kompiliert und runtergeladen und siehe da, jetzt läuft es. Oh Mann! Ich fummle seit einem Tag und weiß nicht, was es denn nun war.
Vielen Dank für Eure Hinweise!
 
Hier nochmal ein paar mögliche Fehlerursachen, falls noch jemand das gleiche Problem hat (TIA läuft in einer VM):
- Schnittstelle kommt vom Host: VPN clients auf dem Host abschalten
- Schnittstelle ist dem Gast-System zugeordnet: Verbindungen mit dem Host trennen ( VM Eigenschaften >Verbindungen >Connect abwählen)
- Control Panel> Set PG Interface: richtigen Adapter auswählen
- Alles neu übersetzen
- Gast neu starten
- Host neu starten
 