Hallo,

ich verwende in einem TIA V15 Projekt eine CU240E-2PN. Nach Abschluss der Parametrierung wollte ich die Daten ins Projekt übertragen, da erscheint die Fehlermeldung:
"Die Firmware-Version (4.7.10) des Zielgeräts ist aktueller als die Firmware-Version (4.7.9) des Projekt. Ein Upload ist nicht möglich. Wählen Sie im Projekt die korrekte Firmware-Version (4.7.10)."
iIch kann in TIA höchstens FW 4.7.9 auswählen.
Wo finde ich die entsprechende GSDML?
In der Datei G120_GSDML_CU240E-2_PN_V4_7_9.zip, die man bei Siemens herunterladen kann, und in der darin enthaltenen GSDML-V2.31-Siemens-Sinamics_G120-20170904.xml ist sie nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?
Oder mache ich aufgrund meiner mangelnden Erfahrung mit Siemens FUs etwas grundlegend falsch und die Online-Parametrierung wird ganz anders ins Projekt gezogen?
 
Hi,

ich glaube bei TIA geht es mit den Antrieben erst ab einer bestimmten Version los, bei den CU240 anscheinend erst bei 4.7.10. Vielleicht versuchst du mal ein Firmware Update über den Starter.
 
4.7.9 und 4.7.10 finde ich in TIA V15.1.

Du kannst entweder dein TIA auf V15.1 upgraden.
Oder du kannst den CU240 mittels STARTER auf v7.9 downgraden.

edit:
Oder, ein kombination von CU240 mit FW7.10 in TIA V15 mittels GSDML. Parametrierung mittels STARTER.
(nur für komplettheit).
 
Zuletzt bearbeitet: